樓主  發表于: 2024-08-19 09:14
各位大神,我現在系統里面有兩個帶抱閘的15KW電機,變頻器控制電機,電機抱閘整流器單獨接了兩個380V的交流接觸器。一直用的挺好,就是昨天出現了詭異的事情,接觸器斷電后,抱閘要延時一段時間才關斷。一開始以為抱閘間隙沒有調好,就調整了抱閘間隙,也不行。后來還了新的整流器,也不行。就是接觸器斷電后,抱閘要過一段時間(大約2-3秒)才能關斷。后來實在沒有辦法,給整流器170V直流輸出和抱閘之間接了個接觸器,整流器得電接觸器吸合,整流器斷電接觸器斷開,這樣抱閘關斷的時候才沒有延時。

就是想請教各位,整流器380V輸入已經斷電了,可是抱閘還需要延時2-3秒以后才可以斷電。主要是我明白這個延時是怎么來的?有沒有辦法把這個延時的時間縮短,其實設備一直再用,就是昨天上午用著用著就不行了,好神奇。

這個和PLC控制或者變頻器控制沒關系,就是整流器380V輸入斷開了,抱閘不是立馬關斷,而是要等個2-3秒延時才關斷


ps:咨詢了賣抱閘的廠家,廠家說有快速型整流器,就是把整流器中的二極管換成了場效應管,這種快速整流器的關斷時間會比普通的整流器快多少
[ 此帖被huhu2021在2024-08-19 10:22重新編輯 ]

主站蜘蛛池模板: 少妇一夜三次一区二区| 日本免费一区二区三区高清视频| 久99久无码精品视频免费播放| 91星空无限传媒在线| 亚洲综合另类小说色区大陆| 性色av蜜臀av色欲av| 亚洲人成人无码网www国产| 在线亚洲精品国产成人av剧情| 真人二十三式性视频(动)| 亚洲另类激情专区小说图片| 99久re热视频这里只有精品6| 国产精品久久久久免费观看 | 另类图片五月天| 免费无码av片在线观看国产| 末成年女a∨片一区二区| 国产色无码精品视频国产| 久久av无码精品人妻糸列| 91国内精品久久久久怡红院| 亚洲熟妇另类久久久久久| 久久精品无码一区二区三区免费| 九九热爱视频精品视频| 摸丰满大乳奶水www免费| 日韩v亚洲v欧美v精品综合| 性色av一区二区三区无码| av天堂中av世界中文在线播放| 日韩动漫国产| 国产精品三级av及在线观看| 免费无码va一区二区三区| 国产高清视频在线观看三区| 免费无码一区二区三区蜜桃大| 久久成人免费播放网站| 亚欧美无遮挡hd高清在线视频| 成人免费ā片在线观看| 欧美日韩在线视频一区 | 男人边做边吃奶头视频| 午夜A视频一区二区| 色婷婷亚洲精品综合影院| 凹凸国产熟女精品视频app| 久久综合99re88久久爱| av色欲无码人妻中文字幕| 在线黑人抽搐潮喷|