fx5u plc 配FX5-4LC的這個模塊作為溫控模塊,模塊用的是,PID加熱冷卻 內部輸入,外部輸出模式。沒配電流互感器,工程后面面增加了電流互感器,但是增加電流互感器后,FX5-4LC,讀不出電流。這個怎么解決、、
毀人不倦
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 146 點
下載積分: 94 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2024-10-17
最后登錄: 2025-07-17
查看毀人不倦的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-11-22 08:53
圖片:
圖片:
這樣設置的,大佬們幫忙看下
毀人不倦
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 146 點
下載積分: 94 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2024-10-17
最后登錄: 2025-07-17
查看毀人不倦的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-11-22 10:35
可以的,這個模塊可以加互感器的
引用
引用第2樓qyz141于2024-11-22 09:45發表的  :
4LC不是溫度模塊嗎?還能測電流嗎
毀人不倦
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 146 點
下載積分: 94 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2024-10-17
最后登錄: 2025-07-17
查看毀人不倦的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-11-22 11:18
不是的,FX5-4LC模塊有4路溫度信號輸入,4路CT信號輸入,4路晶體管信號輸出
引用
引用第4樓ytzidonghua于2024-11-22 11:12發表的  :
意思是熱電偶 熱電阻 模擬量信號都可以接?  
毀人不倦
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 146 點
下載積分: 94 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2024-10-17
最后登錄: 2025-07-17
查看毀人不倦的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-11-22 11:20
圖片:
這樣的
引用
引用第5樓毀人不倦于2024-11-22 11:18發表的  :
5樓  發表于: 2024-11-22 14:35
圖片:
他有配套的電流互感器,就是直接接的,問了三菱需要使用本身的晶體管輸出點才可以直接讀出電流的,但是我用的是外部輸出點,沒法讀出電流。但是我感覺應該是可以讀出來的,可能是程序或者設置需要更改一下。
引用
引用第7樓zhujingyu69于2024-11-22 14:16發表的  :
樓主是不是少了一個變送器,這個變送器是把電流互感器的交流電流信號變送成標準的4-20mA信號,你直接接入電流互感器的交流電流(一般在0-5A之內,是大電流信號),會把信號通道燒壞。你看到的CT端口,其實是電流互感器經過變換而來的4-20mA信號。
毀人不倦
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 146 點
下載積分: 94 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2024-10-17
最后登錄: 2025-07-17
查看毀人不倦的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2024-11-26 10:18
因為我用到加熱冷卻,所以本身的點位不夠,那有沒有辦法用外部點然后檢測電流?或者我用內部點加熱控制,再重新寫冷卻PID控制用于外部控制
引用
引用第9樓brian于2024-11-22 16:17發表的  :
這是模塊利用自己本身輸出控制導通時才檢測電流
你外部控制輸出他就不會去檢測

毀人不倦
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 146 點
下載積分: 94 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2024-10-17
最后登錄: 2025-07-17
查看毀人不倦的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2024-12-11 08:39
兄弟們,可以呀親測有效哈,利用模塊本身做加熱控制,然后寫冷卻PID控制
引用
引用第12樓毀人不倦于2024-11-26 10:18發表的  :
因為我用到加熱冷卻,所以本身的點位不夠,那有沒有辦法用外部點然后檢測電流?或者我用內部點加熱控制,再重新寫冷卻PID控制用于外部控制

主站蜘蛛池模板: 成人区人妻精品一区二区不卡视频| 四虎国产成人永久精品免费| 狂野欧美激情性xxxx| 久热这里只精品99国产6-99re视… | 亚洲欧洲无码一区二区三区| 在线a亚洲老鸭窝天堂| 99国产欧美久久久精品蜜芽| 久久久久久av无码免费看大片| 免费看一区二区三区四区| 熟女人妻在线视频| 国产精品视频色尤物yw| 鸭子tv国产在线永久播放| 国产女精品视频网站免费| 秋霞av在线露丝片av无码| 久久无码专区国产精品| 久久久精品日韩免费观看| 伊人情人综合网| 激情五月婷姐| 中文在线中文a| 粗大的内捧猛烈进出视频| 日本理论片午午伦夜理片2021| 亚洲一区二区三区偷拍女厕| 一本热久久sm色国产| 天堂…中文在线最新版在线| 久久精品毛片免费观看| 粉色午夜视频| 国产一区二区三区正品| 亚洲综合精品伊人久久| 亚洲男人的天堂在线aⅴ视频| 性欧美俄罗斯极品| 亚洲成熟丰满熟妇高潮xxxxx| 国产在线精品视频你懂的| 国产高清av在线播放| 亚洲人成伊人成综合网无码| 欧美老熟妇乱xxxxx| 男女性动态激烈动全过程| 4hu亚洲人成人无码网www电影首页| 国产精品一卡二卡三卡四卡| 国产午夜福利视频在线观看| 国内精品伊人久久久久影院麻豆| 97人人添人澡人人爽超碰|