91黄动漫 I 欧美 日韩 国产 成人 在线 I a级成人毛片 I 农村黄色片 I 男生捅女生的肌肌 I 精品99一区二区三区 I 妃光莉av I 日日夜夜操操 I 性中国古装videossex I 久久不卡av I 美女高潮动态图 I 极品美女开粉嫩精品 I 牛牛精品一区二区 I 91精品福利视频 I 成人刺激视频 I 91国内精品视频 I 中国一级特黄毛片大片 I 校长狠狠挺进校花体内小说 I 欧美激情黄色片 I 欧美久久久一区 I 爱豆国产剧免费观看大全剧苏畅 I 麻豆国产人妻欲求不满谁演的 I 亚洲一区二区在线免费观看视频 I 国产超碰av人人做人人爽 I 精品国产第一国产综合精品 I 久久免费看av I 欧美一区二区三区白人 I 国产精品夫妻激情 I 校花被肉干高h潮不断 I 欧美最猛黑人xxxx黑人表情 I 国产欧美日韩一区二区搜索 I 极品女神露脸呻吟啪啪 I 人人天天久久 I 亚洲动漫在线 I 日本91福利区 I 五月天 桃色 开心 I av在线免费观看国产 I 男人添女人的免费视频 I 夜夜穞天天穞狠狠穞

caoyougang
貓貓工控
級別: 略有小成
精華主題: 2 篇
發帖數量: 228 個
工控威望: 281 點
下載積分: 1250 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2021-08-24
最后登錄: 2025-12-08
查看caoyougang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-11-27 16:57
吐槽一下信捷觸摸屏的MODBUS,寄存器無法設置只讀或者只寫,必須是讀寫,對于小眾變頻器,有些寄存器只能寫不能讀,觸摸屏立即報通訊故障,無法正常使用,所有辦法都不能解決,信捷也解決不了,客戶又指定信捷觸摸屏,氣人。
只寫寄存器
閑魚號:貓貓工控
抖音:貓貓工控
基于HTML,CSS,JavaScript的網頁開發, 單片機編程應用,pcb設計,原理圖設計,plc程序代寫 代做 代編,plc程序設計,編程,西門 子plc,三菱plc,臺達plc,匯川PLC,基恩士plc,變頻器調試,變頻器聯動調試,485通訊技術支持,Modbus通信協議技術支持,非標準通訊協議技術支持,精通昆侖通態觸摸屏,威綸通觸摸屏,三菱觸摸屏,匯川觸摸屏,,組態設計,宏代碼編寫,各種文本顯示器編程,遠程技術支持,電氣CAD圖紙等系統設計,英語交流順暢,可直接對接老外開展工作,致力于為行業提供高性價比的服務。
caoyougang
貓貓工控
級別: 略有小成
精華主題: 2 篇
發帖數量: 228 個
工控威望: 281 點
下載積分: 1250 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2021-08-24
最后登錄: 2025-12-08
查看caoyougang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-11-28 20:45
折騰了一通,很難用,還是放棄了,換別的方案,信捷函數也不能模擬,大部分的通訊也不能仿真,真的非常讓人無語,遇到類似問題的朋友可以用下列方式解決,不到萬不得已不建議。



BYTE snd[8];
WORD check;


snd[0]=0x01;
snd[1]=0x06;
snd[2]=0x48;
snd[3]=0x00;
snd[4]=0xff;
snd[5]=0x00;

check = Crc(snd,6);

snd[6]=HIBYTE(check); //high byte of crc
snd[7]=LOBYTE(check); //low byte of crc


Send(PLC,snd,8);

Delay(1500);  
snd[4]=0x00;
check = Crc(snd,6);

snd[6]=HIBYTE(check);
snd[7]=LOBYTE(check);
2樓  發表于: 2024-11-29 11:09
引用
引用第9樓陽春節拍于2024-11-29 09:47發表的  :
仔細看了下樓主的需求,變頻器確實都提供控制字,部分才提供控制位。
先說前提,為安全計,通常不建議使用通訊控制啟停,最多可使用通訊控制頻率。

信捷屏提供modbus方式的讀寫字的位按鈕,但仍沒有寫字值按鈕。
不想寫函數的話,樓主可簡單使用兩個指示燈按鈕實現啟停:操作對象分別高為,H2000.1對應值2反轉運行,H2000.2對應值6減速停機(或值4反轉點動)。注意對于控制字來說,某個位寫0并不代表關閉對應功能。比如將H2000.1從1寫為0(控制字從2變為0),變頻器仍會正常反轉運行;此時只有再將H2000.2也寫為1才會減速停機(控制字從2變為6);之后H2000.2對應的按鈕就是記住控制按鈕。至于監控對象位,扒下手冊,找到反饋位或字,將對應地址填到兩個按鈕上。

感謝回復,信捷的問題主要是必須檢查返回數據,而這些變頻器某系地址是不會返回數據的,信捷檢查不到返回數據,就會一直發送并提示通訊失敗,導致整個系統反應都慢了。
閑魚號:貓貓工控
抖音:貓貓工控
基于HTML,CSS,JavaScript的網頁開發, 單片機編程應用,pcb設計,原理圖設計,plc程序代寫 代做 代編,plc程序設計,編程,西門 子plc,三菱plc,臺達plc,匯川PLC,基恩士plc,變頻器調試,變頻器聯動調試,485通訊技術支持,Modbus通信協議技術支持,非標準通訊協議技術支持,精通昆侖通態觸摸屏,威綸通觸摸屏,三菱觸摸屏,匯川觸摸屏,,組態設計,宏代碼編寫,各種文本顯示器編程,遠程技術支持,電氣CAD圖紙等系統設計,英語交流順暢,可直接對接老外開展工作,致力于為行業提供高性價比的服務。