請問有大神做過NJ系列PLC和三菱PLC做EIP數據通信嗎?需要怎么設置的?求指教 |
|
|---|---|---|
|
|
autoctrl
級別: 家園常客
|
PLC之間通訊可以用IGT-DSER來實現,支持三菱、歐姆龍、西門子等多種不同品牌的PLC之間通訊; PLC內不用編程的,配置也比較簡單,以下是歐姆龍跟西門子 通訊的案列: 任務1:從歐姆龍PLC讀取DM1000開始的40個字,寫入到西門子PLC的DB1.DBB0開始的80個字節; 任務2:從西門子PLC讀取DB6.DBB0開始的40字節,寫入到歐姆龍PLC的DM1100開始的20個字; 任務3:從歐姆龍PLC讀取W76、W77,2個字依次寫入到西門子PLC的MB12、MB13、MB14、MB15; 任務4:從西門子PLC讀取MB16~MB19,4字節寫入到歐姆龍PLC的W66~W67; 任務5:從歐姆龍PLC讀取CIO 0.6, 1個BOOL位寫入到西門子PLC的QX0.4; 任務6:從西門子PLC讀取IX0.2,1個BOOL位寫入到歐姆龍PLC的CIO100.5; 其它品牌的通訊案例: PLC之間通訊.rar (4596 K) 下载次数:52 |
|---|---|
|
|