yyuxin
級別: 略有小成
|
QCPU內置以太網做主站協議通訊帶5個ModbusTcp從站,通訊正常。如果斷開網線或從站關機,報H4181,斷開端口重連和關掉modbus輪詢,都是報H4181,再也不能再通訊上從站,除非復位PLC或斷電重啟,但現場不能停機。請問有什么辦法,復位掉報警,或如何規避這個問題。 |
|---|---|
|
|
|
dalao123
級別: 論壇先鋒
|
掉線后關閉連接,可以寫個時間,過幾秒再重新連接。一般是可以這樣操作 ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|---|---|---|
|