不知道各位大佬是如何操作的!
我現(xiàn)在的做法是:在設備電控安裝板上裝一個接地銅排,將電源進線的PE線接入銅排,然后把PLC、伺服、開關電源等電氣部件的PE接地端都接入銅排,為了保證設備金屬外殼良好接地,也把金屬柜體和金屬門單獨用PE線接入銅排,同時還在銅排上接出一根PE線夾到車間產(chǎn)線上安裝的接地保護線上。這樣設備同時就有電源插頭地線接地+外接車間產(chǎn)線接地保護線接地兩種!這樣避免插座地線插口損壞接觸不良 或 員工未將接地線夾到車間產(chǎn)線接地保護線上的風險!
不知道這樣是否可行!