91黄动漫 I 欧美 日韩 国产 成人 在线 I a级成人毛片 I 农村黄色片 I 男生捅女生的肌肌 I 精品99一区二区三区 I 妃光莉av I 日日夜夜操操 I 性中国古装videossex I 久久不卡av I 美女高潮动态图 I 极品美女开粉嫩精品 I 牛牛精品一区二区 I 91精品福利视频 I 成人刺激视频 I 91国内精品视频 I 中国一级特黄毛片大片 I 校长狠狠挺进校花体内小说 I 欧美激情黄色片 I 欧美久久久一区 I 爱豆国产剧免费观看大全剧苏畅 I 麻豆国产人妻欲求不满谁演的 I 亚洲一区二区在线免费观看视频 I 国产超碰av人人做人人爽 I 精品国产第一国产综合精品 I 久久免费看av I 欧美一区二区三区白人 I 国产精品夫妻激情 I 校花被肉干高h潮不断 I 欧美最猛黑人xxxx黑人表情 I 国产欧美日韩一区二区搜索 I 极品女神露脸呻吟啪啪 I 人人天天久久 I 亚洲动漫在线 I 日本91福利区 I 五月天 桃色 开心 I av在线免费观看国产 I 男人添女人的免费视频 I 夜夜穞天天穞狠狠穞

蔓駝鈴
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 171 點
下載積分: 616 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2012-12-28
最后登錄: 2025-11-25
查看蔓駝鈴的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 79天前
圖片:
各位大俠,我現在做了一臺單軸伺服控制,用FX1N的Y0給松下A5的X4插頭內的3(PULS1),Y2給X4插頭內的5(SIGN1).com+7和com-41接dc24v;伺服on輸入29接通;PLC程序監控Y0也有脈沖輸出了;伺服參數pr0.01設為0位置模式,pr0.05設為1長線,pr0.07設為3脈沖列+符號,(INH33是未接通狀態)運行后電機不轉,有大俠指導下,不勝感激!
[ 此帖被蔓駝鈴在2025-09-20 11:02重新編輯 ]
sdobye
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 447 個
工控威望: 553 點
下載積分: 30369 分
在線時間: 406(小時)
注冊時間: 2023-05-04
最后登錄: 2025-12-07
查看sdobye的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 79天前
圖片:
看附圖好像接錯線了,不知道對不對,你看看
sdobye
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 447 個
工控威望: 553 點
下載積分: 30369 分
在線時間: 406(小時)
注冊時間: 2023-05-04
最后登錄: 2025-12-07
查看sdobye的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 75天前
引用
引用第7樓蔓駝鈴于2025-09-22 09:55發表的  :
回復各位大俠:現場PLC輸出端com0-2沒有接線,把COM0-2接PLC輸出電源的0V,把PLC輸出24v接到伺服X4插頭內3,5針,進行試機已能運行了。用了第一種方法,但是沒有接電阻,不知道有沒有影響。


怕你麻煩特意給你截圖不外加電阻的接法,如果是新的產品比如雷賽2.0版本的步進,雖然標明5v但可以接24v沒問題
但老A5了你這樣接24v不保險吧,你按①接法最好用5v或者加個2K 0.5w電阻,要不就按②圖接法有內置2K了

幫你看了下說明書,按三菱PLC的接法,低電平輸出,Y公共端COM接0v,伺服側按針腳:
1+2+7接24v,25+41接0v,4脈沖,6方向,19 Z相脈沖(根據自己需要),29使能(或者參數“內部使能”)
[ 此帖被sdobye在2025-09-24 03:04重新編輯 ]