yangliu
一笑而過
級別: 家園常客
|
PLC與變頻器485通信時,在PLC上設置變頻器的頻率后,變頻器大約在6-7秒后頻率才會變化 。將通信波特率設置115200后也是一樣。奇偶檢驗都設置匹配一樣。通信地址也沒有問題。設置的頻率與變頻器上顯示的頻率一致。PLC只掛了一個變頻器,通信線很短,1米都不到。程序可以確定沒有問題的,因為這段程序與其它的變頻器通信都正常過,現在只是換了一個品牌的變頻器而已。PLC程序的地址也修改與現在的變頻器的地址匹配。請問各位是佬情況引起的?PLC上加了一個485通信模塊與變頻器通信,通信模塊上的2個指示燈過6-7秒鐘才閃一下。而正常的情況是閃爍很快的。 |
|
|---|---|---|
|
|
eq8zw5xb
級別: 家園常客
|
1. 確認變頻器Modbus寄存器說明書: • 頻率設置寄存器 • 啟動/停止控制寄存器 • 是否需要寫入多個寄存器才能生效 2. 在PLC中增加周期性寫入頻率指令: • 每100ms寫一次頻率值,觀察變頻器響應是否加快 3. 嘗試寫入“運行命令”或“使能位”: • 某些變頻器需要寫入運行控制位才能真正啟動 4. 使用串口調試工具(如Modbus Poll)直接測試變頻器響應: • 排除PLC程序問題,驗證變頻器是否立即響應頻率設置 5. 聯系變頻器廠商技術支持,確認是否有特殊通信機制或延遲處理邏輯 |
|---|---|
|
|