現有的QD75運動模塊分配的地址是A0,那么對應的模塊READY信號也就是X0A0,現在上電就輸出了Y0A0,但是監控X0A0的狀態是不會置ON,這樣就無法控制軸的運動了,排查了一圈也沒有找到問題點,求助下大佬們了。旁邊插槽也有個QD75,分配的IO的80,測試接通Y80,監控這個模塊的X80(READY信號)是可以為ON,就能控制軸的運動。那QD75MH4這個模塊會出問題的點在哪呢? |
|---|---|
|
|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
• 如果單位為“度”,則詳細參數1“軟件行程限制下限值”的設定范圍超出允許范圍。 • 如果單位不是“度”,則軟件行程限制上限值小于軟件行程限制下限值。 相關緩沖區內存地址 軸2是 170 171; 設置范圍(使用PLC程序進行設置) • [mm] [inch] [PLS] –2147483648 to 2147483647 • [degree] 0 to 35999999 |
|
|---|---|---|
|