chishiliu
級別: 略有小成
|
圖片:
圖片:
三菱FX3U模擬量輸入模塊程序,我實際上要輸入的是MOV HF5FF U0\G0,這個是三菱給的示例程序,我怎么輸入都提示錯誤,不知道錯在哪里,請大家幫忙看下。 |
|---|---|
|
|
|
chishiliu
級別: 略有小成
|
確實
|
|---|---|
|
|
|
chishiliu
級別: 略有小成
|
圖片:
你這個怎么輸入的,能截個我這樣的圖看看嗎
|
|---|---|
|
|
|
chishiliu
級別: 略有小成
|
圖片:
我知道了,是PLC類型的選擇問題,修改為FX3U就好了。我之前選擇的是FX3G
|
|---|---|
|
|
|
chishiliu
級別: 略有小成
|
FX3G能擴展FX3U-4AD嗎?之前用的是FX2N-2AD,現在FX2N-2AD停產了。
|
|---|---|
|
|