目前需求為4~5個M70系列控制器,以PC當主控將其整合,在PC主控端能切換各站並控制,
以Visual C++開發,PC和PLC以TCP/IP通訊,需用什麼通訊庫???
hungta
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hungta的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-18 20:40
引用
引用第2樓daizhi于2009-03-16 15:01發表的 :
看了下MX Component 3的手冊,是支持Q4A的,如果只是對PLC這端,應該沒問題!


謝謝您的訊息,經過這些天的資料收集,我使用了三菱的 MELSEC data link library ,
3月17號晚上用筆電 Ethernet communication方式連接,使用MELSEC data link library 以TCP/IP的方式測試失敗。
今日上午先用了GPPW連上線確定自已作的RJ-45接線並沒有問題,再用MELSEC data link library 以UDP/IP的方式測試,
終於成功連上了M70內的Q4A PLC。

以下是MELSEC data link library 的說明供參考:
MELSEC data link library is a communication library that does not depend on communication protocol.
MELSEC data link library can communicate without target hardware and communication protocol when the communication program is made for PLC.

MELSEC data link library supports following communications.
AnU CPU card communication
CC-Link communication
MELSECNET(II)communication
MELSECNET/10communication
MELSECNET/Hcommunication
Serial communication (computer link communication)*1
Ethernet communication*1
PLC COM communication*1
PLC USB communication*1
CC-Link G4 communication*1
LLT communication*1


但是再請教各位先進,我目前的需求是用視覺系統,取得演算補正值,再將數值傳給NC系統,
請問有沒有和NC直接通訊的方法????
如果沒有,我就會以PC通Q4A PLC,再研究用PLC如何通訊NC給值。
(目前視覺演算取值已有方法,PC也可通NC內的PLC了)
請各位先進給個意見。
以上謝謝。
hungta
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hungta的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-03-19 18:13
引用
引用第5樓daizhi于2009-03-18 23:35發表的 :
手上有份M700 API SPECIFICATIONS MANUAL (Functions),若需要可留言!



請給我一份參考,謝謝
hungta_well@yahoo.com.tw

daizhi兄提到的EZSocket的資料之前也研究了一些,但只是了解到可以通PLC,好像沒有通NC的說明!!! (努力研究中)
以下是搜到的資料:

The MELSEC EZSocket I/O Server Software (EZSocket) (abbreviated henceforth as “the I/O Server Software”) is
an application designed to operate with Microsoft Windows NT. It supports SuiteLink as well as Dynamic Data
Exchange (DDE)
among Windows applications, including Wonderware InTouch and Microsoft Excel, and can be
used with the Mitsubishi Programmable Logic Controller (abbreviated “PLC” or “MELSEC”) through each
interface (CPU port, Ethernet , RS232C, MELSECNET H/10/2.)
 
請問先進是否有看過 EZSocket Library 的詳細資料,到那找??? 可否指教指教。  

主站蜘蛛池模板: 日日狠狠久久偷偷色综合| 人妻夜夜爽天天爽欧美色院| 欧美日韩精品久久久免费观看| 少妇粗大进出白浆嘿嘿视频| 亚洲偷偷自拍高清| 成人动漫在线观看| 色噜噜狠狠色综合久夜色撩人| 亚洲一区精品无码色成人| 久久国产成人午夜av影院| 精品无码国模私拍视频| 高潮迭起av乳颜射后入| 国产女主播在线观看| 久久99精品久久久久久清纯| 国产成人免费无码视频在线观看| 日日碰狠狠躁久久躁9| 99久久综合狠狠综合久久止| 日本一区视频| 老鸭窝视频在线观看| 无遮挡1000部拍拍拍免费| 亚洲区精品区日韩区综合区| 国产片免费福利片永久| 国产拍揄自揄精品视频| 性饥渴的农村熟妇| 亚洲日本在线电影| 午夜福利片国产精品| 亚洲色成人网站www永久小说| 男人放进女人阳道动态图| 亚洲欧美色一区二区三区| 免费无码一区无码东京热| 奇米影视第四色首页| 中文有无人妻vs无码人妻激烈| 久久精品中文字幕一区| 国产无遮挡又爽又刺激的视频老师 | 欧美精品黑人粗大| 精品小视频| 日本理论片午午伦夜理片2021| 久久久久人妻一区精品性色av| 国产精品国产三级区别第一集| 国产在线精品一区二区不卡| 精品国产乱码久久久久软件| 国产成人精品久久一区二区三区|