時間的味道
級別: 略有小成
![]() |
關于觸點燒壞后,如何處理??: 假設急停按鈕的輸入點燒壞了(x100,在CC-link模塊上的),只能跟換到其他點上(x127)! 需要在在程序中修改,有兩處用到了x100, 一處是警報用了常閉點,另外處是[mov k4x100 D7000] 如果我將x100換成了x127那么另外一處的傳送指令該怎么處理呢!? 謝謝了! 對于樓下兄弟的方法最好的是:換掉該CC-LINK 模塊,不需要做程序上的修改 對于說使用mov x100 x127的方法,樓下的兄弟已經試過了.,不可行的! 希望還能有更好的方法! [ 此帖被時間的味道在2009-05-16 18:37重新編輯 ] |
---|---|
|
41897703
級別: 略有小成
![]() |
暈那........K4X100一共用到了X100到X107 換的時候要把一整組換掉 麻煩了 ![]() |
---|---|
|
41897703
級別: 略有小成
![]() |
如果直接替換掉是不行的...[mov k4x100 D7000 是把X100到117 16位傳送到D7000..改一個就全部變了 |
---|---|
|
41897703
級別: 略有小成
![]() |
樓上加上 [ MOV X127 X100 ] 應該可以...補充一下X100就不用改了...試一下 |
---|---|
|
41897703
級別: 略有小成
![]() |
接個380V進去那才有意思呢.....整個電源模塊都能燒掉然后起火.......2P的開關居然還不跳.... ![]() |
---|---|
|
41897703
級別: 略有小成
![]() |
今天調試的時候順便試了一下(MOV X127 X100)...結果發現是錯誤的....后來查了手冊發現傳送目標只能是KnY.KnS.T.C.D.V,Z....所以只能改整組輸入點 ![]() |
---|---|
|