請問各位前輩,在我廠的PLC供電電源中按照設計圖紙是取自兩相相電源380v經變壓器變為220v供給plc的,PLC下面掛有數字量輸入輸出模塊,還有模擬量輸入模塊RTD,兩線制壓力變送器輸入模塊,及送到現場執行器的模擬量輸出模塊,現在為了省錢被工程商擅自改成了取自L1和N220V直接供給PLC,請問這兩種電源供給方法有什么不一樣?我總覺得這樣接法玄乎,寒磣,但又說不出個明白道理來,所以請前輩們在這邊指點指點,如果有存在什么安全隱患及潛在的問題請盡量告知,我好叫他們及時糾正。。。謝謝!
eklws
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看eklws的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-12 00:04
如果你單位的供電系統是三相五線制的TN-S系統,兩種供電方案區別不大,如果供電系統屬于TN-C或者TN-C-S系統,工程商的這種做法,或許會影響到該設備的可靠性。另外L、N的供電方案,沒法做到PLC及相關模塊在空間上遠離相線上干擾源信號源。

主站蜘蛛池模板: 九九精品超级碰视频| 无码无遮挡又大又爽又黄的视频| 综合偷自拍亚洲乱中文字幕 | 亚洲熟女少妇一区二区| 国产精品爆乳在线播放不卡| 日本黄页网站免费大全| 亚洲欧美日韩国产手机在线| 成在人线av无码免观看麻豆| 无码熟熟妇丰满人妻啪啪| 久久国产精品成人影院| 欧美日韩无砖专区一中文字| 色综合久久网| 福利视频在线播放| 久久婷婷国产综合精品| 久久人人爽爽爽人久久久| 国产亚洲精品综合一区 | 亚洲乱亚洲乱妇小说网| 亚洲愉拍二区一区三区| 精品国产乱码久久久久久郑州公司| 国产成人av一区二区三区在线| 男女下面一进一出好爽视频| 亚洲v欧美v国产v在线观看| 九九九九精品视频在线观看| 精品综合久久久久久97| 精品人人妻人人澡人人爽牛牛 | 中文字幕精品亚洲一区| 久久久亚洲综合久久久久87| 波多野结衣乳巨码无在线| 另类专区国产在| 国产在线精品一区在线观看| 免费两性的视频网站| 7777欧美成是人在线观看| 国产午夜精品一区理论片飘花 | 国产精品视频露脸| 玩丰满高大邻居人妻无码| 亚洲精品中文字幕| 亚洲综合久久成人a片红豆| 国产无遮挡裸体美女视频| 亚州中文字幕午夜福利电影| 国产成人无码性教育视频| 成人做爰www网站视频下载|