在生產線上,有12個工位,每個工位都配一個觸摸屏;通過工位觸摸屏,可以對其對應的工位參數進行設置,生產過程控制及顯示。12個工位中有5個工位需要用條碼槍進行條碼掃描,把信息顯示在工位處觸摸屏上.另外,在生產線監控臺有一臺工業PC對生產線下發生產任務及生產進程調度、監控,并對生產信息查詢等,在生產線監控臺還配備了一臺主觸摸屏,在工業PC因網絡系統故障等原因無法對生產線進行控制和監控時,可通過這主觸摸屏對生產線進行控制(在正常時候,主觸摸屏只用來查詢生產線的信息)。 請問,我想用Q系列PLC構建CC-Link去現實,需要怎樣配置?只用過FX的PLC 唉 井底之蛙呀,請各大蝦指點一下,謝謝。 [ 此帖被fengbingyuan在2009-11-25 08:48重新編輯 ] |
|---|---|
|
|
|
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
|
你這個至少要買個高性能的PLC 方法一:可以用QJ71C24-R2(自帶2個232口)每個可以連接兩個屏幕,12個屏就要6個模塊,還有你的讀碼器也可以通過該模塊與PLCCPU交換信息,至于所需要數量取決于你讀碼器的個數,至于上位電腦,你可以通過PLC本身的編程口,也可以通過QJ71C24-R2來交換信息; 方法二:可以通過CC-LINK網絡來連接觸摸屏,至于讀碼器因為其輸出一般是232的,所以QJ71C24-R2是不可缺少的,電腦連接PLC CPU就比較簡單了。 相對以上兩個方法方法一編寫比較簡單,但是涉及到模塊多,你可能要用擴展底版,方法二 所用模塊比較少,成本較低,程序編寫需要有一定基礎。 硬件方面,去找本Q大全來確定具體的模塊使用功能去吧。 |
|
|---|---|---|
|