在工程建設中,乙方的電氣工程師為了怕麻煩,在現場只有一塊作為管道檢測的壓力變送器(兩線制)的情況下,為了使其的4-20ma的信號技能在現場數顯表上顯示又能入plc遠傳,所以就把數顯表串接在變送器與plc的連接回路中,即plc的模擬量輸入正端接變送器正端,變送器負端接數顯表信號輸入正端,數顯表線號輸入負端入plc模擬量輸入負端,請問這樣接線可不可以?會不會帶來什么隱患?  目前壓力信號波動得很厲害,我用萬用表去量變送器的正負兩端只有19vdc左右,而且也波動得很厲害,請問這會不會是于那種接線有關系,19vdc的電壓夠嗎對于變送器,如果這樣的接線不行請告訴我會有什么后果,如果不是請大家告訴我一聲會有那方面的原因引起這壓力的波動!  謝謝~
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1219 個
工控威望: 1320 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2025-05-05
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-29 20:36
串接應該沒什么問題,因為你的壓力變送器輸出的是4-20ma的電流信,在變送器內部輸出4-20ma信號的端口是一個電流源,外電路的電阻變化對電流信號的影響不大,即使有點影響也可以在PLC內部用程序校正。至于壓力信號波動較大,你可以看看變送器參數設置是否恰當,電路中是否存在干擾........

主站蜘蛛池模板: 无码人妻精品中文字幕免费| 久久精品国产精品青草| 丰满老熟女毛片| 天天综合网亚在线| 久久久99久久久国产自输拍| 亚洲夜色噜噜av在线观看| 欧美亚洲另类丝袜综合| 久久亚洲精品国产精品| 中文字幕综合在线观看| 一区二区三区在线 | 欧| 伊人情人色综合网站| 成人免费视频高潮潮喷无码| 男女裸体影院高潮| 久久zyz资源站无码中文动漫| 国产成人久久综合77777| 午夜精品久久久久久久99热 | 2020久久香蕉国产线看观看| 91在线入口| 日本免费视频| 亚洲国产成人影院在线播放 | 国产在线视欧美亚综合| 又粗又大又硬毛片免费看| 亚洲成av人片在线观看麦芽 | 色翁荡熄又大又硬又粗又视频| 国产色诱视频在线观看| 亚洲另类在线制服丝袜国产| 久久精品国产72国产精| 午夜剧场网友热荐| 精品少妇xxxx| 国产精品国产亚洲区艳妇糸列短篇| 强行无套内谢大学生初次| 国产美足白丝榨精在线观看sm| 国产极品美女高潮抽搐免费网站| 久久久久四虎精品免费入口| 香蕉免费一区二区三区| 沈阳熟女露脸对白视频| 欧美亚洲另类丝袜综合| 欧美性群另类交| 国产成人av区一区二区三| 中文在线а√天堂| 搡老女人老妇女老熟妇|