国产一区视频在线观看-国产重口老太和小伙-亚洲v高-中文岛国精品亚洲一区亚-免费a级毛片出奶水-黄网站入口

slik
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 917 個
工控威望: 1188 點
下載積分: 5900 分
在線時間: 546(小時)
注冊時間: 2008-06-01
最后登錄: 2025-07-14
查看slik的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-11-27 21:33
在工程建設中,乙方的電氣工程師為了怕麻煩,在現場只有一塊作為管道檢測的壓力變送器(兩線制)的情況下,為了使其的4-20ma的信號技能在現場數顯表上顯示又能入plc遠傳,所以就把數顯表串接在變送器與plc的連接回路中,即plc的模擬量輸入正端接變送器正端,變送器負端接數顯表信號輸入正端,數顯表線號輸入負端入plc模擬量輸入負端,請問這樣接線可不可以?會不會帶來什么隱患?  目前壓力信號波動得很厲害,我用萬用表去量變送器的正負兩端只有19vdc左右,而且也波動得很厲害,請問這會不會是于那種接線有關系,19vdc的電壓夠嗎對于變送器,如果這樣的接線不行請告訴我會有什么后果,如果不是請大家告訴我一聲會有那方面的原因引起這壓力的波動!  謝謝~
bogegongkong
什么是生活,生活就是活著。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 446 個
工控威望: 414 點
下載積分: 2444 分
在線時間: 563(小時)
注冊時間: 2007-07-06
最后登錄: 2025-07-07
查看bogegongkong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-29 21:28
算算壓力變送器負載阻抗,放心用,一般來說沒有問題的。壓力波動大,看看壓力表實際值變化大小;附近有沒有干擾源(特別是變頻器)有無采取抗干擾措施。如果允許,可以采取對壓力值平均處理。
熟悉輪胎生產工藝流程。專業制造車胎生產設備。提供輪胎工廠公用工程設計,安裝。提供輪胎生產設備改造升級服務。愿與各同行探討工控問題:QQ 1987857377

主站蜘蛛池模板: 久久久久99精品国产片| 黄又色又污又爽又高潮动态图| 中文字幕精品亚洲| 久久精品人妻一区二区三区| 碰超免费人妻中文字幕| 国产成人无码va在线观看| 中文字幕亚洲情99在线| 亚洲人成在线观看网站无码| 日产国产精品亚洲系列| 国产97色在线 | 免费| 精品国产三级大全在线观看| 熟妇人妻av中文字幕老熟妇| 日韩av无码精品一二三区| 国产成人综合亚洲看片| 亚洲精品国产字幕久久不卡| 日韩国产免费| 国产亚洲产品影视在线产品| 超碰国产精品久久国产精品99 | 中文字幕在线第二页| 少妇粉嫩小泬喷水视频www| 久久国产一区二区三区| 亚洲国产精品无码久久秋霞| 精品产区wnw2544| 人妻少妇heyzo无码专区| 亚洲日本va中文字幕亚洲| 永久免费精品精品永久-夜色| 色一情一乱一乱一区99av白浆| 最新国产精品拍自在线播放| 中文字幕无码精品亚洲35| 国产亚洲精品无码不卡| 玩弄丰满少妇视频| 国产精品精华液| 丁香五月综合久久激情| 免费国产女王调教在线视频| 日本高清在线天码一区播放| 国产精品va在线观看无码不卡| 久久精品国产福利一区二区 | 西欧free性满足hd老熟妇| 情侣做性视频在线播放| 狼人亚洲国内精品自在线| 亚洲成av人片在线观看无码|