国产一区视频在线观看-国产重口老太和小伙-亚洲v高-中文岛国精品亚洲一区亚-免费a级毛片出奶水-黄网站入口

kv47sn
事在天成
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 230 個
工控威望: 1037 點
下載積分: 951 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2008-11-20
最后登錄: 2022-12-09
查看kv47sn的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-12-07 12:02
圖片:
 
碳管爐的變壓器為什么有這么大的電壓和電流?
我們公司的2號碳管爐現在無法運行,已經更換了2個可控硅了,但用不了幾分鐘又會擊穿(只擊穿其中一個)。
變壓器是兩相380V的,次級電壓正常時是11-12V,電流為3000A。現在電壓為20-22V,電流為3600A,不知是什么原因,可以分析一下原因嗎?
我試圖將電流調下來變為3400A,但是此時發現接觸器會發出很響的震動聲,隨著我降電流,震動聲也更加劇,整個柜子都在震動了,我就沒再往下調了,怎么會這么大呢?變壓器沒有發現燒壞的痕跡和異味。請朋友們幫幫我,這是什么原因啊?
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3398 個
工控威望: 3196 點
下載積分: 70632 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-07-11
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-07 12:16
如果確認可控硅確實沒有問題的話,那可能是觸發回路有問題;或者是降壓變存在漏電問題.后者可能性小,因為你說的次級電壓確實已經升高了近10V,也就說明它的導通角比正常時都大.試試把導通角調小點.看二次電壓是否在正常值之間.

主站蜘蛛池模板: 国产婷婷综合在线视频| 人妻无码中文字幕永久有效视频| 熟女精品视频一区二区三区| 国内精品久久久久久99| 亚洲精品无码不卡久久久久| 国产乱子伦农村xxxx| 国产亚洲欧美日韩二三线| 中出人妻中文字幕无码| 国产一区二区三区四区五区加勒比 | 亚洲精品成人片在线播放| 99久久久无码国产精品古装| 亚洲中文字幕日本无线码| 3d全彩无码啪啪本子全彩| 国产精品久久久久影院嫩草| 亚洲国产综合在线区尤物| 全程粗话对白视频videos| 国产成年女人特黄特色毛片免| 999久久久国产精品消防器材| 1000部拍拍拍18勿入免费视频| 精品亚洲欧美自拍| 高清中文字幕在线a片| 亚洲一区av无码专区在线观看| 久久99国产精品二区| 国产伦孑沙发午休精品| 国产a三级久久精品| 成人夜间视频| 国产av无码专区亚洲版综合| 国产精品一区二区久久不卡 | 无套无码孕妇啪啪| 麻豆一区二区三区精品视频| 成人无码潮喷在线观看| 日本少妇又色又爽又高潮| 国产乱子影视频上线免费观看| 久久人人爽人人爽久久小说 | 亚洲精品少妇一区二区| 无码精品久久久天天影视| 人人妻人人添人人爽日韩欧美 | 青青草av一区二区三区| 中国超帅年轻小鲜肉自慰| 精品一区二区三区无码免费直播| 久久精品国自产拍|