小弟剛剛開始學伺服,遇到幾個不明白的問題,希望各位高手幫忙解答!
我現在做的伺服系統的情況:是Q02CPU+QD75定位模塊+MR-J3-350A伺服放大器。QD75安在插槽0,緊挨著Q02CPU,之后有兩個輸入輸出模塊QX40和QY10,還有個CC-LINK主站模塊QJ61BT11N,遠程I/O站模塊AJ65SBTB1-32DT,以及一個遠程設備站。
1、給三菱的客服打電話咨詢,客服說我這種情況不能實時讀取伺服電機的位置,只能上電之后讀取一次。我就說能不能在伺服電機每次到達一個新的位置之后,就將伺服ON信號SON置OFF,然后再置ON,這樣讀取伺服電機的所在位置。客服有點猶豫,過一會說可以,究竟能不能通過這種方法實現讀取?或者說像我這種情況應該怎么讀取伺服當前位置更好?
2、如果能讀取伺服當前位置的話,當前位置值是存儲在哪個地址?我看手冊上說可以通過專用指令:Z.ABRST "U0" D41 M42這種形式讀取。
3、我看QD75的手冊,里面有這句話:“當使用遠程I/O 站(Q 系列MELSECNET/H 網絡遠程I/O 模塊)時,專用指令(ABRST )不可用。”我用了遠程I/O站AJ65SBTB1-32DT,我這種情況屬于禁止使用ABRST的范圍么?
jackal
索馬里海盜
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 657 個
工控威望: 1006 點
下載積分: 857 分
在線時間: 452(小時)
注冊時間: 2008-06-21
最后登錄: 2025-07-12
查看jackal的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-28 16:20
PLC里面要寫運算轉換程序的  

主站蜘蛛池模板: 日日日日做夜| 宅宅少妇无码| 久久成人麻豆午夜电影| 久久亚洲精品中文字幕一区| 日本一卡二卡不卡视频查询| 久久综合狠狠综合久久综合88| 久久综合亚洲欧美成人| 男女啪啪激烈高潮喷出gif免费 | 免费午夜无码18禁无码影院| 日日躁夜夜躁白天躁晚上 | 无码少妇一区二区| 日本一卡2卡3卡四卡精品网站| 少妇被粗大的猛烈进出免费视频| 欧洲女人性开放免费网站 | 免费无码十八禁污污网站| 人妻少妇精品无码专区二区| 又大又长粗又爽又黄少妇毛片| 久久九九精品国产综合喷水| 久久99精品国产麻豆婷婷| 亚洲一区在线日韩在线尤物| 日韩人妻无码精品久久久不卡| 亚洲色成人网站www永久小说| 亚洲人成伊人成综合网小说| 午夜成人亚洲理论片在线观看 | 猫咪www免费人成人入口| 精品国产乱码一区二区三区| 一本热久久sm色国产| 欧美巨鞭大战丰满少妇| 5x性社区免费视频播| 一本久久知道综合久久| 久久精品欧美日韩精品| 国产成人92精品午夜福利| 成人影院yy111111在线观看| 午夜免费大奶| 成人性三级欧美在线观看| 久久亚洲精品中文字幕| 日韩精品无码综合福利网| 国产a∨天天免费观看美女| 日韩av午夜在线观看| 一区二区三区四区在线 | 中国| 国产真实露脸乱子伦原著|