甄澤淋
未來的世界充滿夢想和希望 №:
級別: 探索解密
![]() |
有關三菱與Pro-face人機介面的問題.我是新手,我想在人機介面上控制四臺馬達延時啟動和延時停止,在人機上可以隨意設定時間。請問人機上的程序和PLC上的程序是怎么樣的。最好能發個程序給我。要求是這樣的 第一臺馬達是設定 “秒” 的延起延停、 第二臺是設定“分鐘”、 第三臺是設定“小時”的。第四臺馬達是按下啟動鍵,可以隨意設定“××時××分××秒”后自動停止。斷電后再通電,人機上還是保留原設定的時間。請問程序怎么寫 |
---|---|
|
ggggusrho
級別: *
![]() |
這個問題很好解決,在網站上下個人機視頻一下就明白了,例如PLC里寫T0 D0 人機里只需創建一個數字顯示鍵,軟元件設置為D0,軟元件的功能設置為數值輸入,其中D0里輸入的數就是延時的時間 |
---|---|
|
ggggusrho
級別: *
![]() |
PLC主程序中使用使用特殊輔助繼電器就行了,列如分輔助繼電器,其輸出接C0 D0就能實現了,這樣D0中的值就是以分為單位了 |
---|---|