請問三相五線制的穩壓器(AC380-AC380),出來三火線一零線一地線,當采用任意一火和零線時,若為L1與N(AC220)配上功率為8KW的設備,L2與N(AC220)配上容量為3KVA的變壓器,而L3與N則不配任何東西,請問這樣的話會出現三相不平衡現象嗎?如若有應如何解決?請高人不吝賜教
[ 此帖被regan2在2010-03-11 17:24重新編輯 ]
regan2
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 161 個
工控威望: 180 點
下載積分: 484 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-10-23
最后登錄: 2025-02-19
查看regan2的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-12 15:44
二級為30Kva的變壓器 L1 L2 L3接入,出AC100v,就是我的穩壓器(50KVA)要拖3個裝置,L1 N  隔離變壓器容量3KVA,  L2 N 8KW的設備 , L1 L2 L3接變壓器AC380-AC100 容量為30KVA 這樣的話會不會造成燒線或者不平衡的情況

主站蜘蛛池模板: 亚洲乱码国产乱码精品精| 久久久噜噜噜久久久精品| 欧美乱码伦视频免费| 国产免费视频| 一日本道伊人久久综合影| 一本av高清一区二区三区| 18禁超污无遮挡无码免费游戏| 久久精品人人做人人妻人人玩| 性少妇中国内射xxxx狠干| www国产亚洲精品| 亚洲精品成人福利网站app| 国产av亚洲精品ai换脸电影| 欧美老妇牲交videos| 成人一在线视频日韩国产| 色播亚洲视频在线观看| 开心婷婷五月激情综合社区| 亚洲色欲色欲www在线看| 国产精品毛片大码女人| 国产综合精品久久丫| 五月天影院,久久综合,| av在线观看地址| 国产无遮挡a片无码免费软件| 欧美刺激性大交| 国产v亚洲v天堂无码网站| 国产精品无码一区二区三区电影 | 国产成人综合色在线观看网站| 亚洲最大成人网 色香蕉| 粉嫩少妇内射浓精videos| 播放男人添女人下边视频| 久久综合色一综合色88| 国产三级在线观看完整版| 日本疯狂爆乳xxxx| 手机福利视频| 国产成人无码a区视频在线观看| 日韩人妻中文无码一区二区| 亚洲欧洲成人av每日更新| 亚欧av无码乱码在线观看性色| 欧美噜噜久久久xxx| 日本肥老妇色xxxxx日本老妇| 亚洲第一页综合图片自拍| 99精品久久毛片a片|