        單位有一供電變電所,主變2000KVA。其中有一設備裝機容量為160KW六臺110KW二臺及其它小容量電機組成。電機啟動方式:星-三角啟動。當設備啟動完成時變電所的功率因數是0.85左右。問題是當設備每個時間節拍工作時,在其中一工作時段變電所功率因數下降為0.6左右,(全過程工作節拍為1分鐘)。功率因數下降的時間為10秒,采用無功補償在短時間內顯然不現實。請大家討論采用何方式提高功率因數?
說明:上訴設備供電電壓400V,功率因數指示是指低壓側。
[ 此帖被wwcwwc在2010-07-23 08:21重新編輯 ]
yurui
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yurui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-26 21:13
個人愚見有三:
1:主變配置富余量過低。
2:如硬件無法改變,則考慮作業方式是否存在優化可能。
3:如無外圍新力量加入,各種補償在你方案中都是于事無補的。(你自己也應該嘗試過了)

主站蜘蛛池模板: 亚洲人交乣女bbw| 久久久中日ab精品综合| 国产无遮挡裸体免费视频在线观看| 精品国产综合成人亚洲区| 少妇人妻偷人精品一区二区 | 男人狂躁进女人下面免费视频| 国产亚洲精品久久77777| 国产精成人品| 91蜜桃传媒入口| 亚洲精品午夜久久久伊人| 刺激性视频黄页| 久久成人国产精品一区二区 | 制服国产欧美亚洲日韩| 人人妻人人玩人人澡人人爽| 免费人成网站视频在线观看国内| 精品国产三级a∨在线| 亚洲啪aⅴ| 亚洲午夜久久久影院| a国产一区二区免费入口| 人摸人人人澡人人超碰| 无码av天天av天天爽| 欧美无遮挡很黄裸交视频| 日日碰狠狠添天天爽| 国产六月婷婷爱在线观看| 97se狠狠狠狼鲁亚洲综合网| 色五月五月丁香亚洲综合网| 91日本在| 成在线人免费无码高潮喷水 | a欧美爰片久久毛片a片| 天天做天天爱夜夜爽| 嫩草国产福利视频一区二区| 日本视频高清一道一区| 日韩精品一二三区| 亚洲日本一区二区三区在线| 少女高清影视在线观看动漫| 国产在线精品无码av不卡顿| 精品国产成人亚洲午夜福利| 亚洲日韩av片在线观看| 色丁香婷婷综合久久| 性色av无码一区二区三区人妻| 亚洲a∨国产av综合av|