12樓  發表于: 2010-12-02 20:24
1.三相220V的電源理論上可以接單相用電設備,但要考慮好功率問題,電流會加大啊!
2.這要看是什么類型的電焊機、用多大的電流焊接、焊接電纜長度才能估算:
1。交流電焊機:俗稱弧焊變壓器,主要有BX1-500、BX3-500型;如果以300A電流焊接的話,其每小時耗電量大約是8.4度(按焊機效率80%,使用率70%,焊接電壓32V計算);
2。晶閘管整流焊接:ZX5-500;如果以300A電流焊接的話,其每小時耗電量大約是8.96度(按焊機效率75%,使用率70%,焊接電壓32V計算);
3。逆變焊機:ZX7-500:如果以300A電流焊接的話,其每小時耗電量大約是7.47度(按焊機效率90%,使用率70%,焊接電壓32V計算);
以上計算均假設焊接電纜長度為0米,實際耗電量因焊接電纜有損耗會更大一些,告訴我焊接電纜長度也可以作精確計算。
[ 此帖被順達五金電器在2010-12-02 21:53重新編輯 ]
yuyongjiu
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yuyongjiu的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2010-12-02 20:32
三相220V電源,我能直接將其中的兩相接到單相220v的用電設備么?
這個完全可以。
其他的問題不知,不好回答。完畢。
ak47m16u571
苦海無邊,柴米似鞭。歡樂無限,煩擾靠邊。得逍遙處且逍遙
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 669 個
工控威望: 590 點
下載積分: 1580 分
在線時間: 633(小時)
注冊時間: 2008-01-01
最后登錄: 2025-07-18
查看ak47m16u571的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2010-12-02 20:51
引用
引用第12樓順達五金電器于2010-12-02 20:24發表的  :
1.三相220V的電源理論上可以接單相用電設備,單要考慮好功率問題,電流會加大啊!
在線時間: 170(小時)
注冊時間: 2010-11-07
最后登錄: 2025-07-18
查看wengjun8250的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2010-12-02 21:07
要用60A的,40A的有時會跳的,我公司很多315的焊機
cxkj
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看cxkj的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2010-12-03 15:17
三相中的任兩相間的電壓就是380伏。用在220伏的電設備肯定不行,
燕少輝
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看燕少輝的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2010-12-04 11:02
3相220V是指線電壓,單相220V是相電壓,不可互換、代替,曾經我有位客戶把三相220伏取兩相接到單相220伏的燈泡上用,結果燈泡燒壞了,保險絲燒斷了!
nimuling
專業制造電線電纜,拉絲,退火設備
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 235 個
工控威望: 377 點
下載積分: 8088 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2009-09-29
最后登錄: 2014-06-09
查看nimuling的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2010-12-04 11:26
1。可以,兩相接到單相220v的用電設備
2。電源380伏,350A是電焊機輸出電流,電焊機三相進線,50a空開。如電焊機2相380v進線,100a空開
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3398 個
工控威望: 3196 點
下載積分: 70632 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-07-11
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2010-12-04 11:44
三相220V,接其中的二相到單相用電器(220V)中是可以的。
350A的電阻焊它的一次側電流是多少?可以按一次電流的1.3~1.5倍計算。
qwerty318
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 252 個
工控威望: 338 點
下載積分: 4454 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2010-09-03
最后登錄: 2023-08-11
查看qwerty318的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2010-12-04 16:55
三相220V電源,能直接將其中的兩相接到單相220v的用電設備
張玉文
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 132 點
下載積分: 490 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2010-02-06
最后登錄: 2021-04-21
查看張玉文的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2010-12-05 09:54
三相220V電源,即是線電壓為220伏,完全可以作為單相220伏使用的。任意接到三相線的兩相上。
magic
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看magic的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2010-12-05 13:22
1.日本的動力電壓是三相220V,市電是AC110V.我國的是AC380V/AC220V.建議用變壓器轉換了用.好用,放心.
2.連好線用鉗型表測下就知道了.
陽光家園
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看陽光家園的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2010-12-05 20:02
16樓和17樓的沒有聽過三相220的電源吧作,在日本,臺灣等地方用的就是三相220V的電,工業三相220V,民用是單相110V
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 2/3     Go

主站蜘蛛池模板: 国产av亚洲精品ai换脸电影| 亚洲精品日本一区二区三区| 国产成人 综合 亚洲欧洲| 国产区图片区小说区亚洲区| 40岁成熟女人牲交片| 精品综合久久久久久8888| 亚洲乱亚洲乱少妇无码99p| 97国产精华最好的产品| 十八禁无码精品a∨在线观看| 欧美日韩精品一区二区在线观看| 亚洲日韩国产二区无码| 日韩中文字幕v亚洲中文字幕 | 亚洲国产成人片在线观看无码| 人人妻碰人人免费| 玩弄放荡人妻一区二区三区| a级在线视频| 99久久99久久久精品齐齐综合色圆 | 欧美日韩精品一区二区丝袜脚精子| 蜜臀视频在线一区二区三区 | 欧美亚洲日韩国产人成在线播放| 日韩无码专区| 免费观看四虎精品国产地址 | 996久久国产精品线观看| 美女张开腿给男人桶爽久久| 无码中文人妻在线一区二区三区| 精品久久久久久久久午夜福利| 亚洲综合国产成人丁香五月激情| 亚洲日本乱码在线观看| 久久精品视频亚洲| 亚洲成熟女人毛毛耸耸多| av大片在线无码永久免费网址| 强插女教师av在线| 日本强伦姧人妻一区二区| 熟女熟妇伦av网站| 久久无码av中文出轨人妻| 精品国偷自产在线视频99| 欧美私人情侣网站| 欧美亚洲国产一级毛片| 日本午夜免费福利视频| 色噜噜狠狠色综合成人网| 人妻与老人中文字幕|