hsyyqq
級別: *
![]() |
我按照三菱編程手冊上的做法來接線的 我用2相2計的計數器c252 旋轉編碼器的A B Z分別接在fx2n的x0 x1 x2指令就是ld m8000 out c252 k 1234 我就想看看運行計數的情況。可是我接好線通電結果不計數 用比較指令hscs也沒看到計數到位輸出。用M8252監控正反轉倒是可以。就是不知道為什么不能顯示計數。 我用1相一計的做過 不過接的是接近開關 是可以顯示計數的。不知道為什么用旋轉編碼器就不行了。 求解 倒地哪里出問題了 對了我的旋轉編碼器型號是ovw2-036-2mhc 我記得是z相一圈就給個低點位。 集電極開路輸出的。 |
---|---|
|
hsyyqq
級別: *
![]() |
。。樓上 是沒有計數 我不知道我這個型號的編碼器是不是適合fx2n的三菱plc啊。之前是fx1n40mt的plc 求解啊 倒地什么輸出方式才適合呢?1n跟2n 我看手冊上也沒有特別說明啊!!! |
---|---|
|
hsyyqq
級別: *
![]() |
回5樓 為什么編碼器工作電源不能跟plc 24v電源相連啊? 求解 還有 接線的話應該沒錯 我是按照手冊上來的。我這幾天思考了一下 旋轉編碼器有很多種輸出方式,這款我沒有說明書但是 通過查資料應該是集電極開路, 之前用的plc是fx1n ,我現在用fx2n不知道行不行,不過思來想去我也找不到關鍵地方 昨天問了電子市場一個老板他一口咬定說是輸出方式問題。我郁悶了。 |
---|---|
|
hsyyqq
級別: *
![]() |
8樓 “編碼器的電源要和PLC自帶的鏈接”怎么跟5樓說的相反啊 倒地編碼器的24v電源接哪里 我今天用c251 計數 只接 A B相到是有計數顯示了不過過了一下就沒了 x0 x1都沒閃爍了 我的編碼器是轉一圈給個信號 具體的我也沒資料 8樓說的輸出方式 是只plc的輸入方式嗎? 是NPN 還是pNP 我的plc型號是fx2n-128mt的 我看了下輸入端沒有 s/s 。倒地該怎么接 還有我是不是要先確認編碼器能接的plc型號在來研究其他問題啊!! |
---|---|
|
hsyyqq
級別: *
![]() |
問題查清楚了 2MHC 型號的意思是 2m是只2相 H是Z相高電位 C是集電極開路輸出 而且是NPN型 PNP是HCp 我接好電路發現PLC的高速計數器C252不計數 但是x0 x1都有閃爍 說明有脈沖輸入,我換了C251 C253分別測試發現 計數正常,那么難道是plc的C252壞了?小弟問一下這個C252是軟件呢 還是獨立出來的硬件呢?????? |
---|---|
|
hsyyqq
級別: *
![]() |
高速計數器是不是可以理解為獨立出來的硬件計數器啊 為什么我的plc (fx1n) 的C252不能計數?(接線絕對沒錯,編碼器型號也對)我用C251 跟其他雙相高速計數器都可以唯獨C252不行, 這個plc我懷疑被人鎖定了 關鍵我找了很多資料壓根就沒有提到這個事情啊 高速計數器能被鎖定嗎? |
---|---|
|
hsyyqq
級別: *
![]() |
樓上 我反復測試過 確定了 所有的線路不會有問題了 c251 一直到c255 我都測試過唯獨c252不計數了 郁悶 |
---|---|
|
hsyyqq
級別: *
![]() |
c252 與c251的區別就是c252多了個硬件復位x2 軟件一樣能復位。現在我發現這個plc的c252被鎖定了 我把程序考到其他同款plc發現能正常計數 充分說明這個要么被“鎖定”要么就壞了。 各位大俠有知道高速計數器能鎖定的嗎?? |
---|---|
|
hsyyqq
級別: *
![]() |
樓上我看過x2 不是通的 我換了個同款的plc用同樣的程序來測試 是可以c252正常計數的,,那么現在就是說唯獨這個不能計數。問題很明顯了 現在就是不知道這個c252為什么壞了 誰比較理解plc的硬件結構可以指導一下嗎? ![]() |
---|---|
|
hsyyqq
級別: *
![]() |
19樓 這個都好說 我檢查了我的線路 的確是接錯了 按照三菱手冊上講的 c252 A B R分別是x0 x1 x2,我手上的編碼器z相是高電平輸出,假如按照這個接法那么c252 一直不會工作了 是我接錯了 我拆下來的時候發現z是接在x2 上 后來我想了一下應該是還通過了其他電路 z沒有直接接到x2上,那么 z相不接c252才正常工作,之前我已經搞清楚三菱plc應該接npn的 也就是集電極開路npn型,這個都沒問題了,但是如此接線依然發現無法工作,同時我用c251 c254 等等都發現是可以計數的。所以我判斷是c252壞掉了,那么問題就在這里,誰熟悉plc的硬件c252是獨立的硬件計數器嗎?不知道,我只知道c252掉電保護那么就應該是“模塊”這個是怎么壞的。求解。 |
---|---|
|