国产一区视频在线观看-国产重口老太和小伙-亚洲v高-中文岛国精品亚洲一区亚-免费a级毛片出奶水-黄网站入口

  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 2/3     Go
yangbz2005
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 103 個
工控威望: 255 點
下載積分: 720 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2009-07-10
最后登錄: 2024-08-27
查看yangbz2005的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2010-12-30 18:44
故障原因:是將保護器的常閉點接在了PLC,一開機因為保護器的觸點閉合的,就相不于缺相或過載了,PLC動作就斷開接觸器,當斷開后,保護器失電,又重新開始,如此往復,造成“噠~~噠~~噠的吸合與斷開的動作”,解決辦法:將保護器的常開點接PLC,即可。
chengjianbo
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 386 個
工控威望: 573 點
下載積分: 3443 分
在線時間: 1316(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2025-07-12
查看chengjianbo的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2010-12-30 18:51
電機斷相過載保護器一般都有過載延時時間調整和電機額定電流調整,
過載延時時間應該略大于電機啟動時間,檢查是否調整好。
lxwjtao
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 98 點
下載積分: 976 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2009-12-26
最后登錄: 2024-04-07
查看lxwjtao的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2010-12-30 19:47
可以把保護器電源接在接觸器下端,再試一次如果好了是輔助觸頭有問題,不好是保護器有問題。
yaoxudong
我的QQ:354768692,電話是:13961670034
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 377 個
工控威望: 455 點
下載積分: 1102 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-08-04
最后登錄: 2024-07-09
查看yaoxudong的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2010-12-30 20:07
你可以自己先試試把短路保護器2根線短路試試,如果是他那就把程序中價格1秒~3秒延時動作就行了,超過時間自保脫扣報警。
第二就是如果還是這問題,你就先不要拆,先試試下到工序,把PLC輸出短路,看看是不是PLC觸點有問題,有問題就換一個接點。
第三就是如果還在就是繼電器有問題,把繼電器出來的線短路,如果還有那就換掉接觸器就絕對正確。
試試吧,只有幾個條件,很簡單,如果不理解可以找我
QQ:354768692
yaoxudong
我的QQ:354768692,電話是:13961670034
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 377 個
工控威望: 455 點
下載積分: 1102 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-08-04
最后登錄: 2024-07-09
查看yaoxudong的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2010-12-30 20:11
12樓說的正確,不能接到接觸器的觸點上,可以接到電源上,他是檢測電機電源的話,接到電機上或者接觸器之后,,延時檢測就可以了
nhsl
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 324 個
工控威望: 478 點
下載積分: 6759 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2009-11-12
最后登錄: 2017-12-19
查看nhsl的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2010-12-31 07:52
非常感謝各位壇友們的幫助,四個電機已經損壞兩臺了,待電機來了后按照壇友們的方法試一下吧,再次感謝!!!
nhsl
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 324 個
工控威望: 478 點
下載積分: 6759 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2009-11-12
最后登錄: 2017-12-19
查看nhsl的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2010-12-31 08:02
引用
引用第12樓yangbz2005于2010-12-30 18:44發表的  :
故障原因:是將保護器的常閉點接在了PLC,一開機因為保護器的觸點閉合的,就相不于缺相或過載了,PLC動作就斷開接觸器,當斷開后,保護器失電,又重新開始,如此往復,造成“噠~~噠~~噠的吸合與斷開的動作”,解決辦法:將保護器的常開點接PLC,即可。



這種保護器只有一組常閉接點,因為以前從沒有用過這種保護器,估計工作過程是這樣的,電流如果出現過載或者短路時,保護器常閉接點斷開,此時PLC輸入回路斷開,負載的交流接觸器釋放,從而保護電動機。

電機回來后,俺可以實驗一下,謝謝
f2837330
335099868
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 159 個
工控威望: 366 點
下載積分: 1431 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2009-11-01
最后登錄: 2023-06-20
查看f2837330的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2010-12-31 09:25
引用
引用第16樓yaoxudong于2010-12-30 20:11發表的  :
12樓說的正確,不能接到接觸器的觸點上,可以接到電源上,他是檢測電機電源的話,接到電機上或者接觸器之后,,延時檢測就可以了
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(783252984)
    sandy_love
    感悟生活,創新的源泉...
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 487 個
    工控威望: 823 點
    下載積分: 1610 分
    在線時間: 483(小時)
    注冊時間: 2008-12-08
    最后登錄: 2025-07-10
    查看sandy_love的 主題 / 回貼
    20樓  發表于: 2010-12-31 09:33
    PLC輸入點壞了吧,或者是接觸器,或者是程序本身,樓主應該分開測試逐個排除故障!
    會飛的青蛙
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看會飛的青蛙的 主題 / 回貼
    21樓  發表于: 2010-12-31 14:42
    應該是保護器的問題,換了吧
    kiz123
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 174 個
    工控威望: 354 點
    下載積分: 893 分
    在線時間: 160(小時)
    注冊時間: 2007-11-19
    最后登錄: 2025-06-11
    查看kiz123的 主題 / 回貼
    22樓  發表于: 2010-12-31 19:50
    關鍵在微動繼電器上,如果是在微動繼電器噠~~噠~~噠的吸合與斷開的動作,那就是前面的問題.反之就是后面的問題了,很簡單的.
    wycfm25202
    糊涂
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 162 個
    工控威望: 253 點
    下載積分: 2465 分
    在線時間: 65(小時)
    注冊時間: 2010-08-18
    最后登錄: 2024-11-17
    查看wycfm25202的 主題 / 回貼
    23樓  發表于: 2010-12-31 20:18
    1   常閉點有問題,先短接
    2   檢查PLC輸出點是否正常
    3  不接電機,看是否正常
    • «
    • 1
    • 2
    • 3
    • »
    • Pages: 2/3     Go

    主站蜘蛛池模板: 内射少妇36p亚洲区| 成人av片无码免费天天看| 亚洲综合av一区二区三区不卡| 国产极品美女到高潮| 久久人妻无码一区二区| 国内精品自国内精品自线| 无码国产午夜福利片在线观看 | 亚洲欧美不卡视频在线播放| 国产性生大片免费观看性| 国产亚洲欧美日韩在线三区| 亚洲色大成网站www久久九| 国产淫语对白在线视频| 久久99久久99小草精品免视看| 免费视频爱爱太爽了| 国产裸体xxxx视频在线播放| 精品免费国产一区二区三区四区 | 日本50岁丰满熟妇xxxx| 中文字幕乱码人妻综合二区三区| 精品一区二区三区影院在线午夜| 无码办公室丝袜ol中文字幕| 欧美无遮挡很黄裸交视频| 中文字幕欧洲有码无码| 久久精品aⅴ无码中文字字幕重口| 日本国产制服丝袜一区| 婷婷四房综合激情五月| 97国产精华最好的产品久久久| 激情97综合亚洲色婷婷五| 福利一区二区在线| 亚洲 另类 日韩 制服 无码| 97人人添人澡人人爽超碰| av边做边流奶水无码免费 | 国产丰满乱子伦无码专| 久久综合色一综合色88欧美| 明星性猛交ⅹxxx乱大交| 国产精品国产高清国产av| 亚洲男同gv在线观看| 97色偷偷色噜噜狠狠爱网站| 一区二区三区在线 | 欧 | 亚洲αv在线精品糸列| 亚洲日本va在线视频观看| 国产精品国产三级区别第一集|