国产一区视频在线观看-国产重口老太和小伙-亚洲v高-中文岛国精品亚洲一区亚-免费a级毛片出奶水-黄网站入口

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
aries
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 198 個
工控威望: 309 點
下載積分: 870 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2010-03-13
最后登錄: 2013-04-24
查看aries的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-26 13:00
請問:1000KVA的變壓器是不可以帶1000KVA的負載 還是大致可以帶1000×1.44=1440A  再根據一個KW2個安培 確定大致可以帶720KW?
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1753 個
工控威望: 10138 點
下載積分: 62653 分
在線時間: 2696(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2025-06-27
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-26 13:17
樓主你要弄清楚有功功率,無功功率,視在功率的含義及關系。
1000KVA是視在功率,1000KVA的變壓器可以帶動1000KVA的負載。
720KW是有功功率,1000KVA的變壓器可能帶不動720KW的負載(例如功率因數是0.5的時候,720KW的視在功率為1440KVA)
一個KW2個安培是一般情況下計算電動機并按功率因數是0.8計算得出的。
所以變電站都需要無功補償
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(aries) 謝謝
  • 簽名無效了,麻雀不見了!
    etdssdabb
    只有學而知之,沒有生而知之
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 359 個
    工控威望: 676 點
    下載積分: 7861 分
    在線時間: 231(小時)
    注冊時間: 2010-03-16
    最后登錄: 2019-04-15
    查看etdssdabb的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2011-05-26 16:30
    根據行業所定。
    yj11su
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 135 個
    工控威望: 280 點
    下載積分: 941 分
    在線時間: 171(小時)
    注冊時間: 2008-08-25
    最后登錄: 2015-08-22
    查看yj11su的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2011-05-26 17:36
    一樓正解
    jinjunqian
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看jinjunqian的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2011-05-26 17:42
    1000KVA可視為1000KW,但實際運行帶700KW為上限,切記.
    情緣惜水
    工控永無止境
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 64 個
    工控威望: 177 點
    下載積分: 890 分
    在線時間: 38(小時)
    注冊時間: 2011-03-07
    最后登錄: 2021-05-11
    查看情緣惜水的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2011-05-26 20:51
    學習了
    顧愛峰
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看顧愛峰的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2011-05-26 20:58
    支持一樓
    wzj166
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 12 個
    工控威望: 160 點
    下載積分: 613 分
    在線時間: 1(小時)
    注冊時間: 2009-09-13
    最后登錄: 2017-12-13
    查看wzj166的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2011-05-26 21:20
    一般上限系數是0.7
    周紅軍
    學習,學習,再學習。
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 573 個
    工控威望: 725 點
    下載積分: 11157 分
    在線時間: 451(小時)
    注冊時間: 2010-03-04
    最后登錄: 2025-05-25
    查看周紅軍的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2011-05-26 21:27
    支持一樓
    807336865
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 103 個
    工控威望: 201 點
    下載積分: 874 分
    在線時間: 43(小時)
    注冊時間: 2010-01-24
    最后登錄: 2019-06-10
    查看807336865的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2011-05-26 21:29
    請問是單相變壓器還是三相變壓器   容性負載  感性  還是阻性負載  
    無憂山水
    認真,謙虛
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 251 個
    工控威望: 334 點
    下載積分: 5207 分
    在線時間: 250(小時)
    注冊時間: 2010-07-13
    最后登錄: 2019-01-23
    查看無憂山水的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2011-05-26 21:29
    沒有這樣計算的,要看一下無功補償。如果實際無功比較大,并且補償得當1000KVA帶動1000KW也不是不行。
    希望向大家學習,能和大家一起交流、進步。謝謝。QQ:1162859666
    郵箱:gp1162859666@foxmail.com
    1162859666@qq.com
    714675398
    做事心態最重要
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 102 個
    工控威望: 212 點
    下載積分: 2446 分
    在線時間: 86(小時)
    注冊時間: 2010-08-20
    最后登錄: 2020-07-31
    查看714675398的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2011-05-27 13:33
    1000KVA是視在功率,而帶多少有功功率KW要看功率因數?
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go

    主站蜘蛛池模板: 亚洲人ⅴsaⅴ国产精品| 成人无码av一区二区三区| 国产白丝jk捆绑束缚调教视频| 日本中文字幕乱| 播放灌醉水嫩大学生国内精品| 日韩av高清无码| 欧美一区二区三区播放| 无码国产成人午夜电影在线观看 | 性一交一乱一伦一色一情孩交| 日日天日日夜日日摸| 久久久久亚洲波多野结衣| 亚洲色成人网站www永久男男| 99久久精品日本一区二区免费| 亚洲国产综合精品一区| 熟女人妇 成熟妇女系列视频| 国产成人无码a区在线观看视频免费| 欧美一夜爽爽爽爽爽爽| 国产精品熟女高潮视频| 国产乱码精品一区三上| 国产精品原创av片国产日韩| 精品伊人久久大香线蕉综合| 伊人大杳焦在线| 成人夜间视频| 国产在线精品无码二区| 丰满人妻熟妇乱又伦精品| 国产av无码日韩av无码网站| 亚洲成a人片在线不卡一二三区| 亚洲国产精品国自产拍电影| 欧美顶级少妇做爰hd| 日韩人妻无码系列专区| 日本无码欧美一区精品久久 | 五月综合网亚洲乱妇久久| 免费观看全黄做爰大片国产| 亚洲国产精品无码专区成人| 日韩人妻无码一区二区三区综合部| 中文无码高潮到痉挛在线视频| 欧美日韩精品suv| 午夜国产精品500| 真人作爱免费视频| 国产内射xxxxx在线| 99久久免费精品国产72精品九九 |