三菱QJ71C24N R4和三菱FR-E700變頻器通訊的問題,請各位高手解答,用GX-WORKS2設置智能模塊和FR-E700通訊,總是出錯,有誰用過的,請幫忙解答,不勝感激。
xcgksp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 131 個
工控威望: 257 點
下載積分: 696 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2011-11-12
最后登錄: 2024-08-07
查看xcgksp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-30 11:25
1. 變頻器通訊參數設定需要正確(可先用通訊工具測試一下,模擬PLC發送數據)
2. PLC智能模塊各個參數也要設定正確(可用串口通訊工具監聽發送的數據是否正常)
3. 檢查PLC程序是否正確
完成以上幾個步驟,通訊應該不是太大問題
aoouang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 402 點
下載積分: 2709 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2011-06-21
最后登錄: 2015-11-18
查看aoouang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-11-30 11:35
同意樓上的說法,問題主要出在你的通訊設置中
變頻器要設置,PLC的通訊模塊也需要設置
另外PLC的通訊程序要正確,
全部正確的話,不可能通訊不上的,而且都是三菱的產品
綠色的微笑

主站蜘蛛池模板: 超碰成人人人做人人爽| 国内揄拍国内精品少妇| 摸丰满大乳奶水www免费| 亚洲精品亚洲人成在线| 动漫国产在线精品一| 色哟哟国产精品免费观看| 久久国产精品无码网站| 日韩精品无码一区二区忘忧草 | 国内精品久久久久久久影视| 7777精品伊人久久久大香线蕉| 欧美成人午夜性视频| 粉嫩av国产一区二区三区| 内射少妇36p亚洲区| 少妇人妻无码永久免费视频| 亚洲图片校园另激情类小说| 色婷婷网| _97夜夜澡人人爽人人喊_欧美| 中文字幕在线精品视频入口一区| 在线观看无码av网站永久| 欧美又粗又长又爽做受| 无码视频在线观看| 大伊香蕉精品视频在线天堂 | 亚洲精品第一国产综合精品| 精品少妇人妻av一区二区| 黄瓜视频在线观看网址| 国产精品白丝喷水在线观看| 亚洲精品一区二区三区新线路 | 青青草国产精品亚洲专区无码| 国产精品免费无遮挡无码永久视频| 国产精品十八禁在线观看| 久久精品人妻无码一区二区三区 | 国产成人精品无码播放| 国产仑乱无码内谢| 一区二区三区在线 | 欧洲| 成人榴莲视频| 免费午夜无码视频在线观看| 激情欧美日韩一区二区| 亚洲视频不卡| 孩交精品xxxx视频视频| 五月综合网亚洲乱妇久久| 亚洲精品夜夜夜|