91黄动漫 I 欧美 日韩 国产 成人 在线 I a级成人毛片 I 农村黄色片 I 男生捅女生的肌肌 I 精品99一区二区三区 I 妃光莉av I 日日夜夜操操 I 性中国古装videossex I 久久不卡av I 美女高潮动态图 I 极品美女开粉嫩精品 I 牛牛精品一区二区 I 91精品福利视频 I 成人刺激视频 I 91国内精品视频 I 中国一级特黄毛片大片 I 校长狠狠挺进校花体内小说 I 欧美激情黄色片 I 欧美久久久一区 I 爱豆国产剧免费观看大全剧苏畅 I 麻豆国产人妻欲求不满谁演的 I 亚洲一区二区在线免费观看视频 I 国产超碰av人人做人人爽 I 精品国产第一国产综合精品 I 久久免费看av I 欧美一区二区三区白人 I 国产精品夫妻激情 I 校花被肉干高h潮不断 I 欧美最猛黑人xxxx黑人表情 I 国产欧美日韩一区二区搜索 I 极品女神露脸呻吟啪啪 I 人人天天久久 I 亚洲动漫在线 I 日本91福利区 I 五月天 桃色 开心 I av在线免费观看国产 I 男人添女人的免费视频 I 夜夜穞天天穞狠狠穞

dv0429
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 198 個
工控威望: 221 點
下載積分: 837 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2008-02-27
最后登錄: 2023-09-18
查看dv0429的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-05-07 21:45
WINCC6.2和24臺S7-224XP組網的問題
工程說明
1.24臺PLC在同一車間里,工控機在辦工樓上,車間和辦公樓之間的距離大約是3公里
2.要求在WINCC上能對24臺PLC中的任何一臺進行操作(操作前要發申請到對應機器的TP177上,通過后才能操作)
3.224XP都是雙口的,而且每個PLC還帶要一個TP177A
以下是西門子給出的組網建意
1.WINCC+CP5611,選出8臺PLC+EM277用DP連接(加中繼延長通信距離)
2.每個帶了EM277的PLC用MPI再和兩臺PLC組網
3.PLC與TP177之間用PPI連接
我的疑問
1.WINCC能對帶了EM277模塊以外的PLC通信嗎?
2.每三個224XP之間的MPI網絡如何組態
3.WINCC能否把操作申請直接發到TP177上?

我一開始是準備用24塊EM277通過OPC來連的,后來一算發現成本比較高,希望能找到一個性價比比較高的方案
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
級別: 工控俠客

精華主題: 5 篇
發帖數量: 444 個
工控威望: 3090 點
下載積分: 4183 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-08-26
最后登錄: 2025-11-03
查看以恒的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-05-08 12:04
先不分析方案的優越,只談疑問:
1、使用OPC的方式就能對P0和P1口進行通信
2、可以使用modbus-rtu來進行通訊,比如帶EM277的為主站,其他2臺為從站
3、只要能通訊,當然不會有問題
歡迎大家訪問我的BLOG:  [URL]http://ye_w.plcjs.cn/[/URL]

1、ABB AC500系列PLC培訓或技術支持
2、購買PLC和方案咨詢電話:13973322058
3、其他請通過郵箱:07330731@163.com
dv0429
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 198 個
工控威望: 221 點
下載積分: 837 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2008-02-27
最后登錄: 2023-09-18
查看dv0429的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-05-08 23:17
西門子這個方案有個比較大的問題,以后再要擴展的話很麻煩,因為WINCC+CP5611走DP最多只能帶8個,以后要是再加機器的話這個方案可能就要全部推倒重來了,而且以后加機器的可能性是幾乎100%的,而且一加不會是一兩臺,最少也是十幾臺的。如果是加到MPI的話我怕會影響整個網絡的速度,一臺機器是要監控30個點左右,其中有三個是實時速度信號,要求實時性是比較高的(速度會直接影響產品質量),就目前走MPI的方案我也沒把握一定能滿足客戶要求,實在找不到更好的方案時我準備用24塊EM277,整個網絡全走DP,以后要加機器時也是這樣加,這樣就能滿足實時性和擴展的要求,不過這樣成本就上去一大塊了,唉~~~
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
級別: 工控俠客

精華主題: 5 篇
發帖數量: 444 個
工控威望: 3090 點
下載積分: 4183 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-08-26
最后登錄: 2025-11-03
查看以恒的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-05-09 12:58
WINCC+CP5611走DP最多只能帶8個?走MPI只能8臺,DP不是。

如果是要考慮增加點的話,應該在現場配置電腦,而且現場建議使用以太網的結構。或者現場配置300的PLC來組網
歡迎大家訪問我的BLOG:  [URL]http://ye_w.plcjs.cn/[/URL]

1、ABB AC500系列PLC培訓或技術支持
2、購買PLC和方案咨詢電話:13973322058
3、其他請通過郵箱:07330731@163.com