我準備編個程序,PLC用FX2N的,現在遇到個小難題了,是這樣的溫控器一開始啟動就要控制4組加熱管,比如加熱到60度,就退出兩組,然后溫控器就控制剩下的兩組,退出的兩組就不受溫控器控制了,也就是說不管溫控器到了多少度,退出的那兩組都不受溫控控制,除了把機器關了,再啟動時另外兩組才重新投入。我也是剛開始學編程,這個程序我想了一天了也沒有編出來,請朋友們指點一下?我想到了,謝謝朋友們提醒
[ 此帖被我不是老板在2012-05-31 19:53重新編輯 ]
北人股份
Dengjiuhe
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 107 個
工控威望: 240 點
下載積分: 5267 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2008-12-24
最后登錄: 2022-06-17
查看北人股份的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-30 17:51
這個很簡單的呀
Dengjiuhe
電氣從業者
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 519 個
工控威望: 611 點
下載積分: 634 分
在線時間: 1744(小時)
注冊時間: 2010-03-19
最后登錄: 2025-07-12
查看電氣從業者的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-30 17:57
請指教,
電氣從業者
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 519 個
工控威望: 611 點
下載積分: 634 分
在線時間: 1744(小時)
注冊時間: 2010-03-19
最后登錄: 2025-07-12
查看電氣從業者的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-05-30 18:04
引用
引用第1樓北人股份于2012-05-30 17:51發表的  :
這個很簡單的呀

請指教
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1996 個
工控威望: 7821 點
下載積分: 70392 分
在線時間: 758(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2025-07-11
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-05-30 18:14
用一個比較指令,試一下
電氣從業者
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 519 個
工控威望: 611 點
下載積分: 634 分
在線時間: 1744(小時)
注冊時間: 2010-03-19
最后登錄: 2025-07-12
查看電氣從業者的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-05-30 18:19
最好有程序圖就好了
k78047489
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 564 個
工控威望: 582 點
下載積分: 17268 分
在線時間: 175(小時)
注冊時間: 2008-09-02
最后登錄: 2025-06-12
查看k78047489的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-05-30 19:15
溫度一到60就輸出一個信號斷開兩組的接觸器,這樣行嗎?
電氣從業者
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 519 個
工控威望: 611 點
下載積分: 634 分
在線時間: 1744(小時)
注冊時間: 2010-03-19
最后登錄: 2025-07-12
查看電氣從業者的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-05-30 19:33
引用
引用第6樓k78047489于2012-05-30 19:15發表的  :
溫度一到60就輸出一個信號斷開兩組的接觸器,這樣行嗎?

哥們,我的目的是開機打開加熱,4組加熱管同時工作,等加熱到了設定值就退出兩組,因為溫控器有個上限值和下限值,比如上限60,下限50,加熱到了60停,溫度低了50馬上就加熱,這時退出的兩組就不受溫控器工作了,剩下的兩組就跟著溫控器的工作,要是溫度60就輸出一個信號斷開兩組的接觸器,那么到50度那不又跟著工作了嗎?
qrklove
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 494 個
工控威望: 732 點
下載積分: 2007 分
在線時間: 483(小時)
注冊時間: 2008-11-01
最后登錄: 2025-06-01
查看qrklove的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-05-30 20:09
溫度一到60就輸出一個信號斷開兩組的接觸器,搞一個SET置位指令,沒有復位指令,就可以滿足你的要求,真的非常簡單,可能樓主真的沒有搞過,表示理解
楊寧輝
給自己裝個擴展模塊!擴大自己的能量!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 314 個
工控威望: 558 點
下載積分: 1336 分
在線時間: 412(小時)
注冊時間: 2011-12-15
最后登錄: 2017-06-09
查看楊寧輝的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-05-30 20:13
是啊!用set和rst指令在開機的時候用m8002復位!等溫度到了60度就置位,其實不難的!同樣是學習plc的新手!
rpgdiy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 305 個
工控威望: 494 點
下載積分: 1741 分
在線時間: 140(小時)
注冊時間: 2011-10-12
最后登錄: 2024-05-23
查看rpgdiy的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-05-30 20:33
學習了
meipingboy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 529 個
工控威望: 736 點
下載積分: 9650 分
在線時間: 612(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2025-07-11
查看meipingboy的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-05-30 20:51
用什么溫控器?如果是這種類型接線方式的溫控器,那么程序很好寫。



分二組,一組溫控器輸出點(圖片上應該是 總 和 低 二個接點)接到PLC 輸入點比如:X0,由X0  直接控制
另一組用一個PLC內部輔助觸點,比如M1置位, 溫度到了后,就復位,復位后,不再受 X0 控制,你自己好好想想吧。
活到老學到老:還有 8  分沒學到
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 国产精品 人妻互换| 91网国产| 奇米在线7777在线精品| 久久无码专区国产精品| 国产美女裸体无遮挡免费视频高潮| 激情国产一区二区三区四区小说| 91九色在线视频| 欧美国产伦久久久久久久| 国产成人亚洲综合无码精品| 在教室伦流澡到高潮hnp视频 | 色偷偷人人澡人人爽人人模| 日本无卡码高清免费v| 亚洲国产精品一区二区九九| 亚洲综合最新无码专区| 边吃奶边添下面好爽| 日本少妇三级hd激情在线观看| 99精品国产丝袜在线拍国语| 人妻三级日本三级日本三级极| 亚洲国产成人无码av在线播放| 国产无遮挡一级毛片| 日韩精品无码av成人观看| 国产一区二区三区精品视频| 激情中文小说区图片区| 97碰碰碰免费公开在线视频| 国产午夜福利在线观看视频| 伊人久久大香线蕉av五月天| 五月丁香啪啪| 亚洲高清国产拍精品网络战| 国产精品久久国产精品99盘| 国内精品久久久久国产盗摄| 毛葺葺老太做受视频| 国产成人精品午夜福利软件| 无码人妻精品一区二区蜜桃色欲 | 国产边打电话边被躁视频| 在线a亚洲v天堂网2019无码| 久久9精品区-无套内射无码| 婷婷五月综合丁香在线| 国产一区二区三区美女| 久久精品国产免费播| 国产无套精品一区二区三区| 亚洲国产成人无码专区|