91黄动漫 I 欧美 日韩 国产 成人 在线 I a级成人毛片 I 农村黄色片 I 男生捅女生的肌肌 I 精品99一区二区三区 I 妃光莉av I 日日夜夜操操 I 性中国古装videossex I 久久不卡av I 美女高潮动态图 I 极品美女开粉嫩精品 I 牛牛精品一区二区 I 91精品福利视频 I 成人刺激视频 I 91国内精品视频 I 中国一级特黄毛片大片 I 校长狠狠挺进校花体内小说 I 欧美激情黄色片 I 欧美久久久一区 I 爱豆国产剧免费观看大全剧苏畅 I 麻豆国产人妻欲求不满谁演的 I 亚洲一区二区在线免费观看视频 I 国产超碰av人人做人人爽 I 精品国产第一国产综合精品 I 久久免费看av I 欧美一区二区三区白人 I 国产精品夫妻激情 I 校花被肉干高h潮不断 I 欧美最猛黑人xxxx黑人表情 I 国产欧美日韩一区二区搜索 I 极品女神露脸呻吟啪啪 I 人人天天久久 I 亚洲动漫在线 I 日本91福利区 I 五月天 桃色 开心 I av在线免费观看国产 I 男人添女人的免费视频 I 夜夜穞天天穞狠狠穞

狗蛋大兵
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 1390 點
下載積分: 503 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2012-06-26
最后登錄: 2025-02-24
查看狗蛋大兵的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-27 08:20
實現一個恒壓的系統。我自己理解下。不對的地方希望指正。
用FX系列PLC。是不是壓力傳感器通過變送器把模擬量信號傳送到A/D模塊。然后通過A/D模塊傳到PLC。此時如果數字值和設定的數字值不等。PLC會輸出一個趨向與設定值相等的一個數字量信號到D/A模塊。然后再由D/A模塊轉換為模擬量給執行器。還有一點不明白。PID什么時候用 ,可以不用嗎?我以前只做邏輯設計。這方便沒做過。才自學的。望大家不吝賜教,不勝感激!
[ 此帖被狗蛋大兵在2012-06-27 08:32重新編輯 ]
路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1079 個
工控威望: 4895 點
下載積分: 1038 分
在線時間: 554(小時)
注冊時間: 2010-10-10
最后登錄: 2024-11-18
查看路在何方的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-27 08:41
PID不一定需要PLC  三菱A700系列變頻器有PID功能。你以上說的正確。
376775387
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 214 點
下載積分: 3448 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2011-12-06
最后登錄: 2025-08-23
查看376775387的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-06-27 08:42
以前做過類似項目,弄到最后就放棄PID指令了,自己寫些指令(理論還是和PID一樣)。一般直接讀取的模擬量都是一組漂浮不定的數字,自己寫些程序去定期采集去平均,輸出也是類似的道理。呵呵。。。我功底不扎實只能用土辦法了。
一直在學習
376775387
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 214 點
下載積分: 3448 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2011-12-06
最后登錄: 2025-08-23
查看376775387的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-06-27 08:44
不過我做的時恒溫。效果還可以。
一直在學習
狗蛋大兵
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 1390 點
下載積分: 503 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2012-06-26
最后登錄: 2025-02-24
查看狗蛋大兵的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-06-27 08:44
首先謝謝1樓您的回復!我知道PID不一定需要PLC,溫控表和變頻器里都有這個功能。我是想問用PLC實現恒溫,需要不需要PID調節,還是只要讀A/D 寫D/A 就可以實現。謝謝
狗蛋大兵
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 1390 點
下載積分: 503 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2012-06-26
最后登錄: 2025-02-24
查看狗蛋大兵的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-06-27 08:47
謝謝2樓回復。您的意思是定時讀A/D  幾組平均寫PLC   計算  輸出寫D/A  是嗎?請問如何知道多大D/A輸出  對應多大壓力???
文文薔
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 112 點
下載積分: 624 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2012-06-27
最后登錄: 2014-10-22
查看文文薔的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-06-27 09:33
我只是對壓力傳感器比較了解,這方面不是很熟,幫不上你羅
杰英特
aaaxgf
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 2278 點
下載積分: 6347 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2009-09-28
最后登錄: 2025-11-10
查看aaaxgf的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-06-27 09:43
最好還是用PID。把PID參數設置好非常簡單有效。以前用過三菱的PID控制溫度。就是參數開始不是很理解設置麻煩點,不過理解后就好了。