PLC可以直接驅動電磁閥或繼電器嗎?本人是搞售后服務的,有40%PLC輸出點燒壞,出差的代價太高了,所以想請各位老師幫忙。謝謝!
程宇
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 265 個
工控威望: 437 點
下載積分: 7025 分
在線時間: 409(小時)
注冊時間: 2010-12-07
最后登錄: 2025-05-13
查看程宇的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-20 21:45
最好不要直接驅動電磁閥和其他電器,可以利用繼電器中轉一下,這樣對輸出點至少起到保護作用,就算外部電路短路最多也只是燒壞繼電器而已。
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 965 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-09-20 21:46
電磁閥與PLC之間加一個中間繼電器
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1316 個
工控威望: 5896 點
下載積分: 16821 分
在線時間: 851(小時)
注冊時間: 2006-09-07
最后登錄: 2025-01-08
查看dl2006的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-09-20 22:04
電磁閥功率不大,直流負載可以直接驅動,從沒有出現過問題,如果是驅動交流感性負載的話,最好是加中繼轉換一下
對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗
zhangdingye
生命沒有投機,平凡也能創造奇跡!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 296 點
下載積分: 7283 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2011-09-14
最后登錄: 2014-04-14
查看zhangdingye的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-09-20 22:08
繼電器可以直接驅動  電磁閥建議用中繼轉接一下
  祝好運   
向錢沖
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 285 個
工控威望: 428 點
下載積分: 4456 分
在線時間: 455(小時)
注冊時間: 2010-10-05
最后登錄: 2020-08-10
查看向錢沖的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-09-20 22:22
動作頻繁的電磁閥(油閥)建議用中繼轉接一下。
lichenhui333
只有搞不定的人,沒有搞不定的事。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 566 個
工控威望: 4091 點
下載積分: 7994 分
在線時間: 506(小時)
注冊時間: 2010-12-21
最后登錄: 2020-12-14
查看lichenhui333的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-09-21 09:48
加中繼費錢還占地方,建議PLC出來加個保險絲
lemon.zhou
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 193 點
下載積分: 1407 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2012-05-17
最后登錄: 2019-07-29
查看lemon.zhou的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-09-21 10:12
直接驅動沒問題,但建議加保險,這樣如果過負載可以避免觸電燒壞,可以5個觸電一個保險也可以10個一個保險,這個分局樓主自己定義了!
cheng007297
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 480 點
下載積分: 26599 分
在線時間: 230(小時)
注冊時間: 2011-08-25
最后登錄: 2024-11-02
查看cheng007297的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-09-21 11:30
SMC的和小金井的電磁閥就可以直接驅動,它們只有0.03W~~國產要加中繼哦,國產的一般是0.3W是10倍!!
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1958 個
工控威望: 2111 點
下載積分: 11183 分
在線時間: 861(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-07-23
查看yerong的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-09-21 14:44
加中間繼電器  省心  

哪家的 plc    40%   太垃圾了
試過直接帶 80VA 220V 閥 約30萬次壽命
  
[ 此帖被yerong在2012-09-21 14:52重新編輯 ]
sport1988
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 356 個
工控威望: 1837 點
下載積分: 4651 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2011-11-05
最后登錄: 2023-09-05
查看sport1988的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-09-21 15:36
各位都說加繼電器! 如果我一個設備有個20-30氣缸。我全轉?不知道那個電控板會什么樣。
我用的三菱 西門子 OMRON 全是直接連接DC24驅動的電磁閥。新機未有壞點情況。
我見過有些人在電磁閥驅動中并聯電阻的情況。不知道具體用意。 知道的幫忙講解下!感謝
100759
生活-焉知水生火熱
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 403 個
工控威望: 570 點
下載積分: 1395 分
在線時間: 337(小時)
注冊時間: 2008-04-03
最后登錄: 2025-07-19
查看100759的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-09-21 16:28
引用
引用第10樓sport1988于2012-09-21 15:36發表的  :
各位都說加繼電器! 如果我一個設備有個20-30氣缸。我全轉?不知道那個電控板會什么樣。
我用的三菱 西門子 OMRON 全是直接連接DC24驅動的電磁閥。新機未有壞點情況。
我見過有些人在電磁閥驅動中并聯電阻的情況。不知道具體用意。 知道的幫忙講解下!感謝



不是并聯電阻吧,應該是二極管把····?

防止倒流的!
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go

主站蜘蛛池模板: 成人午夜爽爽爽免费视频| 99久久国产综合精品女同| 天堂а√在线地址在线| 国产精品人成视频免| 久久99亚洲含羞草影院| 成人一区二区免费视频| 欧美成a高清在线观看| 久久久久女教师免费一区| 超清无码av最大网站| 亚洲中文字幕无码一区在线| 欧美情侣性视频| 国产精品自在拍在线播放| 又大又粗弄得我出好多水| 色五月丁香五月综合五月| 欧美性猛交xxxx免费视频软件| 91社视频在线观看| 色偷偷色噜噜狠狠网站久久| 久久国产精品一国产精品| 四虎永久在线精品免费观看| 久久综合亚洲色hezyo国产| 国产精品无码a∨精品影院app| 亚洲精品天堂无码中文字幕| 亚洲中文字幕久久精品蜜桃| 欧美不卡一区二区三区| 色综合久久中文综合网| 无码人妻丰满熟妇a片护士| 久久超级碰| 老子影院午夜伦手机不四虎卡| 丰满少妇作爱视频免费观看| 国产成人精品午夜二三区波多野| 国产精品18久久久| 九九九九精品视频在线观看| 欧美日韩午夜群交多人轮换| 久久嫩草影院免费看| 精品国偷自产在线| 白丝爆浆18| 在线精品无码字幕无码av | 9lporm自拍视频区| 精品国产一区二区三区久久久狼| 精品亚洲国产成人蜜臀优播av| 色综合久久中文综合网|