大家好:
現在有一臺設備電控箱,內部安裝15KW三菱伺服驅動器一臺,臺達5.5KW變頻器一臺,110V/24V開關電源兩臺,臺達PLC一臺,接觸器和繼電器若干個。
現在出現一個關于接地的問題,就是在電控箱送電后使用萬用表測量伺服驅動器接地端與變頻器接地端卻不通電阻在10千歐左右。
當將電源關閉后測量則正常(接地線為直通)。
初步判定是電源與伺服驅動器干擾引起。
但是不知道出現這樣的現象對設備電器元件是否會有影響?
另外如何消除此現象?
請各位各抒己見。謝謝。
何舞汽
多談些問題,少談些主義!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 623 點
下載積分: 8364 分
在線時間: 254(小時)
注冊時間: 2010-02-24
最后登錄: 2025-05-07
查看何舞汽的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-16 21:29
我估計可能是你的接地沒接好的原因(工廠的接地阻值過大),導致雖然接了地,但機器外殼還有較高電壓,帶電時萬用表電阻檔是測不準的。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(雪花飄飄) 謝謝回復!
  • 閑坐莫談國是!

    主站蜘蛛池模板: 欧美性群另类交| √天堂8资源中文在线| 成人区精品一区二区婷婷| 久久精品中文字幕一区二区三区| 又紧又大又爽精品一区二区| 日韩美女国产a人成片| 亚洲综合色婷婷在线影院p厂| 亚洲精品国产成人av| 久久综合婷婷成人网站| 亚洲欧洲精品a片久久99| 欧美老熟妇牲交| 天堂网www中文在线| 啦啦啦www在线观看免费视频| 综合欧美亚洲| 自慰无码一区二区三区| 欧美变态口味重另类在线视频| 91草草草| 91免费影片| 人妖与黑人做爰| 无码人妻精品一区二区三区不卡 | 国产精品无需播放器在线观看| 成年女人免费碰碰视频| 精品国产亚洲第一区二区三区| 狼人亚洲国内精品自在线| 久久久久国产一区二区三区| 国产国语熟妇视频在线观看| 国产精品爱久久久久久久| 亚洲曰韩欧美在线看片| 亚洲熟妇无码av不卡在线观看| 熟女精品视频一区二区三区 | 丰满少妇熟乱xxxxx视频| 国产精品综合一区| 老熟女重囗味hdxx70星空| 国产精品水嫩水嫩| 又黄又猛又爽大片免费| 强行糟蹋人妻hd中文字幕| 色宅男看片午夜大片啪啪| 日韩成人极品在线内射3p蜜臀| 久久久久久欧美精品se一二三四| 欧美大片欧美激情性色a∨在线| 国产国语老龄妇女a片|