国产一区视频在线观看-国产重口老太和小伙-亚洲v高-中文岛国精品亚洲一区亚-免费a级毛片出奶水-黄网站入口

薛立軍
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 248 個
工控威望: 798 點
下載積分: 3338 分
在線時間: 400(小時)
注冊時間: 2011-03-27
最后登錄: 2025-07-25
查看薛立軍的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-05 11:14
         臺達溫度控制器DTE10T,溫度加溫時波動大。四組只有一組波動小一點上下3度,其他三組波動5-10度。但是停止加熱溫度0.1度的下降,溫控器應該沒問題。500度以下很穩的,800度以上波動加劇,正常使用980度左右,節能燈管成型機用,自整定后沒改善。手動調節pid也不行,請問是什么原因?哪位高手遇見過此類問題,請指點,謝謝!!!
dw123456
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 275 點
下載積分: 959 分
在線時間: 241(小時)
注冊時間: 2012-12-22
最后登錄: 2020-05-19
查看dw123456的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-05 11:37
加個磁環看下
樓主留言:
不行啊
hanqin
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1236 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 2927 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間: 2009-01-09
最后登錄: 2023-10-27
查看hanqin的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-05-05 15:27
500度一下很穩定,往上就不行是不是你的溫度傳感器有問題。
jun9015
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 137 點
下載積分: 722 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2013-04-26
最后登錄: 2017-10-25
查看jun9015的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-05-05 23:57
了解一下,新手!不過三樓說的有道理
232497244
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 275 個
工控威望: 1061 點
下載積分: 1823 分
在線時間: 745(小時)
注冊時間: 2007-03-18
最后登錄: 2025-07-28
查看232497244的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-05-06 00:17
溫度探頭的可能性挺 大的
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1300 個
工控威望: 6131 點
下載積分: 56098 分
在線時間: 1138(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-07-25
查看john42tw的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-05-06 08:11
濾波加大
PID 重新調整看
樓主留言:
效果不明顯
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-05-06 12:41
兄弟,這個問題我也遇到過的哦,最后瞎了,是干擾沒錯,只是不知道怎么解決,我當時60個溫度有40幾個有問題,波動在30度,
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
老衲法號
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 128 點
下載積分: 1417 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2013-03-26
最后登錄: 2023-05-12
查看老衲法號的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-05-06 16:10
線    用的什么線。。。用什么測溫  是T/C嗎  用補償導線。。。。   是SCR 嗎        

T/C   線  加熱的SCR   控制器     大致上就這幾樣東西
樓主留言:
是k型熱電偶固態繼電器加熱,是補償導線
薛立軍
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 248 個
工控威望: 798 點
下載積分: 3338 分
在線時間: 400(小時)
注冊時間: 2011-03-27
最后登錄: 2025-07-25
查看薛立軍的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-05-10 09:39
多次試驗發現,加熱開啟溫度波動大,此時只有關閉加熱溫度馬上穩定但比波動中心值低10-20度。并且0.1度的緩慢下降。加磁環,調節濾波時間效果不明顯。還有什么原因會出現這類狀況????
yangqingbo
自控炮灰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 183 個
工控威望: 324 點
下載積分: 2201 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2012-09-27
最后登錄: 2013-10-31
查看yangqingbo的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-05-10 10:28
引用
引用第4樓232497244于2013-05-06 00:17發表的  :
溫度探頭的可能性挺 大的

我贊同四樓的說法,
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1300 個
工控威望: 6131 點
下載積分: 56098 分
在線時間: 1138(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-07-25
查看john42tw的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-05-10 10:34
溫控器可改為手動輸出?
如果可以
將輸出值固定在某一輸出值( 如百分比 50 )
溫度是否維持某一常數 (如500度C)
如果有維持某一常數
PID參數設定有問題

如果沒有維持某一常數
1.k型熱電偶波動過大造成數字不穩 (將溫度採樣平均數加大)
2.設備保溫或其他洩漏造成不穩
樓主留言:
熱電偶是新的,只要固態繼電器燈閃動溫度就不穩,一直亮或不亮就溫度穩定。加大平均數溫度反應太慢,要求溫度在控制在2度以內。

主站蜘蛛池模板: 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 宅女午夜福利免费视频| 亚洲午夜性猛春交xxxx| 国产精品无码一本二本三本色| 91免费视频软件| 欧美成人高清ww| 少女高清影视在线观看动漫| 久久久久成人精品无码| 亚洲区欧美区综合区自拍区| 蜜桃视频插满18在线观看| 久久久久香蕉国产线看观看伊| 欧美成ee人免费视频| 精品国产片一区二区三区| 精品国产精品国产偷麻豆| 久久无码中文字幕无码| 成人毛片无码一区二区三区| 无码粉嫩虎白一线天在线观看| 自偷自拍亚洲综合精品第一页| 无码专区人妻系列日韩精品少妇 | 无码任你躁久久久久久久| 色八区人妻在线视频| 青青青青久久精品国产| 免费观看又色又爽又黄的崩锅| av中文无码韩国亚洲色偷偷| 狠狠躁天天躁中文字幕| 日本熟妇色xxxxx欧美老妇| 无码热综合无码色综合| 欧美国产成人精品一区二区三区| 亚洲成av人片一区二区蜜柚| 天天草天天爱| 亚洲人成网站在线观看播放| 精品爽爽久久久久久蜜臀| 欧美成人www在线观看| 国产99视频精品免费观看6| 国模和精品嫩模私拍视频| 久久久久无码精品国产不卡| 丰满少妇被猛烈进入av久久| 久久久久久av无码免费网站| 国产成人无码午夜视频在线播放| 女人裸体做爰免费视频| 亚洲大成色www永久网站注册|