第一次用變頻器,麻煩大家了:
有一臺4kw電機,工作流程如下:工作約10-20秒,之后停止1分鐘左右,然后繼續工作10-20秒,再停止,如此循環。
在工作幾輪之后有可能停止一段較長的時間。
本來是想帶接觸器的,但由于工作時間短,可能帶接觸器不合適吧?
直接用空開+變頻器+電機應該沒有問題吧?
謝謝!
nzm800
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 555 個
工控威望: 1891 點
下載積分: 7469 分
在線時間: 259(小時)
注冊時間: 2012-12-14
最后登錄: 2025-07-23
查看nzm800的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-19 23:20
可以呀。我都這樣用的
hmilydyk
自動化設計改造是我的職業也是我的愛好
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 464 個
工控威望: 597 點
下載積分: 1153 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2012-08-21
最后登錄: 2024-06-17
查看hmilydyk的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-06-20 07:07
變頻器規范用法直接接電機,通過接觸器接電機的話,變頻器容易誤報警(缺相)。你這些要求直接用一個小PLC來控制不就可以了。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9732 個
工控威望: 8630 點
下載積分: 16870 分
在線時間: 5340(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-07-24
查看ymmfa的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-06-20 09:27
空開+變頻器+電機,可以的
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
bigluo
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 387 個
工控威望: 912 點
下載積分: 2724 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2007-12-14
最后登錄: 2021-05-15
查看bigluo的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-06-20 10:10
嗯,謝謝大家了。
cmsn
      
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 275 個
工控威望: 451 點
下載積分: 1037 分
在線時間: 281(小時)
注冊時間: 2012-09-10
最后登錄: 2025-07-22
查看cmsn的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-06-20 14:21
VFD-CP2000系列變頻,內置了PLC。這樣就很方便了。
liu1980
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 577 點
下載積分: 1025 分
在線時間: 986(小時)
注冊時間: 2010-08-11
最后登錄: 2025-07-18
查看liu1980的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-06-20 18:56
不用變頻器,直接用接觸器驅動4KW馬達就可以了。
靜芳
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 957 個
工控威望: 3036 點
下載積分: 3301 分
在線時間: 205(小時)
注冊時間: 2010-02-05
最后登錄: 2025-07-19
查看靜芳的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-06-20 21:08
不需要調速的話用離合器都可以。
bigluo
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 387 個
工控威望: 912 點
下載積分: 2724 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2007-12-14
最后登錄: 2021-05-15
查看bigluo的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-06-21 00:31
引用
引用第6樓liu1980于2013-06-20 18:56發表的  :
不用變頻器,直接用接觸器驅動4KW馬達就可以了。

肯定是要調速的啊,不然整個變頻器干嘛呀。
微創工控
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 136 點
下載積分: 1183 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2013-06-19
最后登錄: 2013-07-22
查看微創工控的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-06-21 07:05
我覺得用PLC+變頻+接觸器可以,因為4KW電機加減速有可能十秒左右,那樣直接頻繁啟動變頻不好,應該用PLC控制接觸器啟動停止,系統開機就自動開啟變頻器,這是我個人的觀點,不知道你這個設備做什么用的。

主站蜘蛛池模板: 秋霞成人午夜鲁丝一区二区三区 | 国产亚洲欧美日韩夜色凹凸成人| 精品亚洲aⅴ在线无码播放| 亚洲国产av高清无码| 欧美一区2区三区4区公司二百| 久久精品国产99久久6动漫| 国产av寂寞骚妇| av天堂久久天堂色综合| 精品国产亚洲一区二区三区在线观看| 精品综合久久久久久97| 无码av免费毛片一区二区| 国产精品无圣光一区二区| 国产区亚洲一区在线观看| 国产偷v国产偷v亚洲高清| 亚洲欧美国产精品久久| 香蕉久久精品日日躁夜夜躁夏 | 欧美成人va免费看视频| 国产人妻人伦精品1国产丝袜| 国产性夜夜春夜夜爽免费下载| 欧美三级韩国三级日本三斤| 国产在线观看www污污污| 亚洲欧美成人一区二区在线电影| 又色又爽又高潮免费观看| 日本一区二区更新不卡| 亚洲精品夜夜夜| 国产国产成年年人免费看片| 少妇性饥渴无码a区免费| 国产偷录视频叫床高潮| 欧美熟妇喷潮xxxx| 肉丝美女大长腿玉足| 精品人人妻人人澡人人爽牛牛 | 亚洲精品四区麻豆文化传媒| 亚洲综合色无码| 成人午夜视频一区二区无码| 亚洲熟妇av一区二区三区浪潮| 毛片无码免费无码播放| 亚洲综合一区二区三区无码| 国产真人作爱免费视频道歉| 国产精品原创巨作av女教师| 中文字幕人妻丝袜成熟乱| 无码专区人妻系列日韩|