91黄动漫 I 欧美 日韩 国产 成人 在线 I a级成人毛片 I 农村黄色片 I 男生捅女生的肌肌 I 精品99一区二区三区 I 妃光莉av I 日日夜夜操操 I 性中国古装videossex I 久久不卡av I 美女高潮动态图 I 极品美女开粉嫩精品 I 牛牛精品一区二区 I 91精品福利视频 I 成人刺激视频 I 91国内精品视频 I 中国一级特黄毛片大片 I 校长狠狠挺进校花体内小说 I 欧美激情黄色片 I 欧美久久久一区 I 爱豆国产剧免费观看大全剧苏畅 I 麻豆国产人妻欲求不满谁演的 I 亚洲一区二区在线免费观看视频 I 国产超碰av人人做人人爽 I 精品国产第一国产综合精品 I 久久免费看av I 欧美一区二区三区白人 I 国产精品夫妻激情 I 校花被肉干高h潮不断 I 欧美最猛黑人xxxx黑人表情 I 国产欧美日韩一区二区搜索 I 极品女神露脸呻吟啪啪 I 人人天天久久 I 亚洲动漫在线 I 日本91福利区 I 五月天 桃色 开心 I av在线免费观看国产 I 男人添女人的免费视频 I 夜夜穞天天穞狠狠穞

超級菜青蟲
喜歡吃叫吃貨!喜歡XX叫日貨
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 544 點
下載積分: 1390 分
在線時間: 678(小時)
注冊時間: 2011-10-25
最后登錄: 2025-08-01
查看超級菜青蟲的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-11-14 16:10
三相正反轉固態繼電器允許最小切換間隔是多少?
woyaofada
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 221 點
下載積分: 4104 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2006-10-20
最后登錄: 2025-10-16
查看woyaofada的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-15 11:05
加個繼電器,在輸出那里然后互鎖不更安全。
linf林峰
工欲善其事,必先利其器。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 3275 點
下載積分: 3309 分
在線時間: 187(小時)
注冊時間: 2011-04-11
最后登錄: 2023-11-27
查看linf林峰的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-11-17 18:11
為什么要用固態繼電器呢??你是追求它們的切換速度嗎??固態繼電器一般只有一個常開觸點,不能很好的互鎖。感性負載最好還是用接觸器好點。。
卓越9586
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 135 個
工控威望: 715 點
下載積分: 1696 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2013-09-02
最后登錄: 2017-11-07
查看卓越9586的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-11-17 19:46
沒用過固態繼電器控制電機,控制加熱的多點。
duafol
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 240 點
下載積分: 391 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2010-08-01
最后登錄: 2025-11-30
查看duafol的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-11-17 23:17
xuexi xuexi
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2884 個
工控威望: 4590 點
下載積分: 228180 分
在線時間: 3339(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2025-12-08
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-11-18 08:30
據網上了解有專門用于控制電機的固態繼電器!!!!具體還需你自己去了解!
熱烈歡迎光臨工控自動化小店!
銷售二手拆機工控商品,多類型品牌I0接線端子臺、PLC 、觸摸屏、伺服、步進、變頻器、3相固態SSR調壓調功模塊。
http://shop115113109.taobao.com/index.htm   或者淘寶網搜索:來電科技自動化網上店
超級菜青蟲
喜歡吃叫吃貨!喜歡XX叫日貨
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 544 點
下載積分: 1390 分
在線時間: 678(小時)
注冊時間: 2011-10-25
最后登錄: 2025-08-01
查看超級菜青蟲的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-11-18 15:45
圖片:
●最小正反轉切換時間300us    這個是什么單位貌似很小的樣子,這貨蠻貴的,8天用壞了一個,懷疑是我正反轉直接切換造成相間擊穿了我擦、、、
cs--ho
David
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 155 點
下載積分: 2228 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2013-09-26
最后登錄: 2022-05-24
查看cs--ho的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-11-18 16:29
300us就是300微秒,0.3毫秒,切換速度是相當快的
如果經常燒,就要檢查線路的設計了
David
靜芳
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 921 個
工控威望: 3038 點
下載積分: 3306 分
在線時間: 205(小時)
注冊時間: 2010-02-05
最后登錄: 2025-10-11
查看靜芳的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-11-18 17:22
引用
引用第6樓超級菜青蟲于2013-11-18 15:45發表的  :
●最小正反轉切換時間300us    這個是什么單位貌似很小的樣子,這貨蠻貴的,8天用壞了一個,懷疑是我正反轉直接切換造成相間擊穿了我擦、、、

我擦,不是吧。
dudu
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 864 點
下載積分: 617 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2009-10-28
最后登錄: 2025-05-08
查看dudu的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-11-19 13:26
控制直流電機吧,最好檢查下電源。我用過也是正反轉直流電機,一個班堅持不了,就壞了,換了,也一樣。后來發現是電源問題
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1226 個
工控威望: 3555 點
下載積分: 854 分
在線時間: 463(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2025-12-05
查看niningtt的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-11-19 18:54
接直流感性負載的時候一定要選額定電流大一些的,耐壓等級高一些的,或者有保護電路,否則反向電壓遲早要了他的,命
gutaiw
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 94 點
下載積分: 576 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2014-10-18
最后登錄: 2014-10-18
查看gutaiw的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2014-10-18 21:15
建義大于1秒,一般正反轉模塊:控制信號內置互鎖。