項目需要用到三相電交流380V變單相電交流220V的變壓器,其容量大小如何確定的? 已知單相負載總和為18KW,變壓器容量是否只需直接按18/0.8/0.85計算?
ajd186
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 567 個
工控威望: 858 點
下載積分: 35917 分
在線時間: 279(小時)
注冊時間: 2013-08-01
最后登錄: 2025-07-12
查看ajd186的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-27 19:09
百度一下吧
dmh
讓理想和現實一起飛
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1558 個
工控威望: 4562 點
下載積分: 7552 分
在線時間: 674(小時)
注冊時間: 2008-12-27
最后登錄: 2025-06-30
查看dmh的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-12-27 19:31
應該是輸入2相380V,輸出單相200V  輸入功率22.5KW  如果是控制電源使用隔離變壓器,如果要體積小使用自耦變壓器。
不斷向前
武杰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 346 個
工控威望: 361 點
下載積分: 919 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2007-08-29
最后登錄: 2022-01-08
查看武杰的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-12-27 19:40
不能。
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1062 個
工控威望: 4905 點
下載積分: 7362 分
在線時間: 2571(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2025-07-25
查看znz43的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-12-27 19:55
不能用自耦變壓器,不安全。只能用380/220的隔離變壓器。
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
windforce_cn
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 127 點
下載積分: 649 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2013-10-15
最后登錄: 2015-05-27
查看windforce_cn的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-12-28 09:12
引用
引用第2樓dmh于2013-12-27 19:31發表的  :
應該是輸入2相380V,輸出單相200V  輸入功率22.5KW  如果是控制電源使用隔離變壓器,如果要體積小使用自耦變壓器。


輸入是三相380,輸出是單相220,隔離變壓器,控制和負載動力部分均使用隔離變次級。

只是不知道像這種輸入輸出不同的變壓器,容量選擇上是否要再加個根號3系數
[ 此帖被windforce_cn在2013-12-28 09:22重新編輯 ]
744039615@qq
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 128 點
下載積分: 465 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2013-12-27
最后登錄: 2013-12-31
查看744039615@qq的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-12-28 15:05
在負載容量基礎上加20%裕量,18*1.2=21.6KVA.
windforce_cn
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 127 點
下載積分: 649 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2013-10-15
最后登錄: 2015-05-27
查看windforce_cn的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-12-28 16:08
引用
引用第6樓744039615@qq于2013-12-28 15:05發表的  :
在負載容量基礎上加20%裕量,18*1.2=21.6KVA.

不用考慮損耗和功率因素?
luo76
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1562 個
工控威望: 1626 點
下載積分: 116943 分
在線時間: 632(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2025-07-27
查看luo76的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-01-04 09:06
六樓說到點上了,是要加20%到50%的余量,就可以不考慮損耗和功率因素,但要考慮負載峰值電流,當然超長距離是不能這樣算出來的

主站蜘蛛池模板: 影音先锋每日av色资源站| 欧美国产成人精品一区二区三区| 久久精品中文无码资源站| 日韩av中文无码影院| 毛片无码国产| 又粗又大又硬毛片免费看| 亚洲最大无码中文字幕网站| 亚洲一区 日韩精品 中文字幕| 久久久久99精品国产片| av永久天堂一区二区三区香港| 超清纯白嫩大学生无码网站| 久青青在线观看视频国产| 国产一区国产二区在线精品| 天堂国产一区二区三区四区不卡| 国产精品三p一区二区视频| 国内免费久久久久久久久久 | 欧美人与禽zoz0性伦交| 日本丰满熟妇videossex一| 亚洲欧美国产精品无码中文字| 夜夜躁很很躁日日躁麻豆| 国产美女精品自在线拍免费 | 任你躁在线精品免费| 日韩丝袜亚洲国| 亚洲精品午夜久久久伊人 | 亚洲午夜爱爱香蕉片| 亚洲欧洲精品成人久久曰影片| 欧美熟妇性xxxx欧美熟人多毛 | 国产成人亚洲综合色婷婷秒播| 亚洲日韩中文字幕无码一区| 亚洲中文字幕无码永久在线| 亚洲人成77在线播放网站| 性按摩玩人妻hd中文字幕| 鲁大师在线视频播放免费观看| 爱情岛论坛首页永久入口| 欧美变态口味重另类在线视频| 国产日产精品久久快鸭的功能介绍| 少妇性l交大片7724com| 免费啪视频在线观看视频网页| 人妻人人添人妻人人爱| 久久香蕉超碰97国产精品| 无码日本精品xxxxxxxxx |