設備1:臺達DVP40EH00T2(RS232,8針圓形接口,預設與某觸摸屏進行通信)
(RS485,2接線柱,預設接RS232-RS485雙向轉換器的RS485端口)

設備2:某測量儀(RS232C,插頭為RJ45通用8針網線水晶頭,預設接RS232-RS485雙向轉換器的RS232端口)

設備3:RS232-RS485雙向轉換器

工程目標:使用PLC向測量儀發送串行指令,測量儀接受到串行指令后回傳給PLC測量數據,PLC自動將回傳的數據處理成10進制數并存儲。

1


測量儀通訊設置為固定模式,無法更改,9600,EVEN,1,8。此測量儀需要發送串行指令才能輸出測量值。指令為M0,0 CR

2


上圖是我使用串口調試程序連接測量儀,輸入4D 30 2C 30 0D,對應ASCII碼為M0,0 CR
返回的數據如接收數據區所示,對應ASCII碼為M0,+0023.833,+0023.841CR
我需要的就是這兩個返回的測量值,+0023.833,+0023.841


3
  

上圖是我是用電腦自帶的超級終端連接測量儀,直接輸入M0,0
返回的數據如圖所示,M0,+0023.833,+0023.841

我的問題就是在PLC編寫通信指令,發送串行指令M0,0給測量儀,然后接受這兩個測量的數據回到PLC。哪位大神幫忙看看。我以前沒寫過。謝謝了。再幫看看通信的接線是否有問題。
[ 此帖被chinazhu6666在2014-01-10 15:27重新編輯 ]
QQ76214024
chinazhu6666
嚴謹求實
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 362 個
工控威望: 6119 點
下載積分: 2909 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2011-12-16
最后登錄: 2018-05-07
查看chinazhu6666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-10 15:34
在線求大神
QQ76214024
wujichang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 138 點
下載積分: 614 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2013-08-23
最后登錄: 2020-07-13
查看wujichang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-01-10 22:05
com2是支持RS232通訊的,設置好通訊參數,對應好相應的物理地址,用好相應的通訊指令和功能碼。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(chinazhu6666) 真誠感謝!
    chinazhu6666
    嚴謹求實
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 362 個
    工控威望: 6119 點
    下載積分: 2909 分
    在線時間: 132(小時)
    注冊時間: 2011-12-16
    最后登錄: 2018-05-07
    查看chinazhu6666的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2014-01-11 09:31
    謝謝啊,關鍵是如何把指令M0,0CR發送出去,樓上說對應好相應的物理地址,就這個不太會啊
    QQ76214024
    leechonghua
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 764 個
    工控威望: 1858 點
    下載積分: 2314 分
    在線時間: 1068(小時)
    注冊時間: 2011-06-01
    最后登錄: 2025-07-17
    查看leechonghua的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2014-01-11 09:45
    參照RS指令發送接收。
    本帖最近評分記錄:
    5樓  發表于: 2014-01-11 16:27
    圖片:
    看看這段程序,DO到D3沒數據回傳啊。哪的問題
    使用的是ASCII模式,8位數據傳輸。
    QQ76214024
    sjm213
    有小知識,無大學問。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 7 篇
    發帖數量: 5291 個
    工控威望: 7517 點
    下載積分: 161568 分
    在線時間: 3239(小時)
    注冊時間: 2007-11-21
    最后登錄: 2025-07-26
    查看sjm213的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2014-01-11 17:19
    引用
    引用第5樓chinazhu6666于2014-01-11 16:27發表的  :
    看看這段程序,DO到D3沒數據回傳啊。哪的問題
    使用的是ASCII模式,8位數據傳輸。

    接收位數設長一些。
    RS D100 K5 D0 K25
    本帖最近評分記錄:
    7樓  發表于: 2014-01-12 10:50
    引用
    引用第6樓sjm213于2014-01-11 17:19發表的  :

    接收位數設長一些。
    RS D100 K5 D0 K25

    額,我設長了,還是不行啊,該不會是這種通訊方式不行吧,也幫助看看圖片1我那樣接通信線是否有問題啊
    QQ76214024
    sjm213
    有小知識,無大學問。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 7 篇
    發帖數量: 5291 個
    工控威望: 7517 點
    下載積分: 161568 分
    在線時間: 3239(小時)
    注冊時間: 2007-11-21
    最后登錄: 2025-07-26
    查看sjm213的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2014-01-12 21:12
    引用
    引用第7樓chinazhu6666于2014-01-12 10:50發表的  :

    額,我設長了,還是不行啊,該不會是這種通訊方式不行吧,也幫助看看圖片1我那樣接通信線是否有問題啊

    可以把電腦當成測量儀,RS232C接口通過這條線連接到PLC上,然后通過串口調試軟件發送數據看PLC是否正常接收,或從PLC發送數據看調試軟件是否正常顯示。
    關鍵點在于“RS232-RS485雙向轉換器”
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(chinazhu6666) 真誠感謝!
    chen_0106
    深圳市雷姆自動化設備有限公司
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 277 個
    工控威望: 522 點
    下載積分: 714 分
    在線時間: 188(小時)
    注冊時間: 2009-05-19
    最后登錄: 2025-07-17
    查看chen_0106的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2014-01-12 21:37
    協議 MOV H787 D1120 好像不對呀,9600 8 E 1 ASCII 應是MOV H86 D1120呀。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(chinazhu6666) 真誠感謝!
  • 深圳雷姆承接供水節能、空壓機、中央空調節能改造和自動化控制方案,代理臺達、西門子、三菱等PLC、變頻器等。有興趣的同行可加382031971或電13714515981,一起學習交流。
    chinazhu6666
    嚴謹求實
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 362 個
    工控威望: 6119 點
    下載積分: 2909 分
    在線時間: 132(小時)
    注冊時間: 2011-12-16
    最后登錄: 2018-05-07
    查看chinazhu6666的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2014-01-13 09:23
    圖片:
    引用
    引用第8樓sjm213于2014-01-12 21:12發表的  :

    可以把電腦當成測量儀,RS232C接口通過這條線連接到PLC上,然后通過串口調試軟件發送數據看PLC是否正常接收,或從PLC發送數據看調試軟件是否正常顯示。
    關鍵點在于“RS232-RS485雙向轉換器”

    樓上大哥說的檢測方法很好啊,謝謝。我測試下雙向轉換這條通信線(這條線是我自己做的),還有這個雙向轉換器,也需要測試(幫看看這個轉換器是否可行)。另測量儀和電腦之間的通信是測量儀公司提供的一條通信線,一端是232C,一端是DB-9的
    [ 此帖被chinazhu6666在2014-01-13 09:35重新編輯 ]
    QQ76214024
    chinazhu6666
    嚴謹求實
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 362 個
    工控威望: 6119 點
    下載積分: 2909 分
    在線時間: 132(小時)
    注冊時間: 2011-12-16
    最后登錄: 2018-05-07
    查看chinazhu6666的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2014-01-13 09:25
    圖片:
    引用
    引用第9樓chen_0106于2014-01-12 21:37發表的  :
    協議 MOV H787 D1120 好像不對呀,9600 8 E 1 ASCII 應是MOV H86 D1120呀。

    樓上的哥說的H86是沒結束字和起始字要求的,看這個圖,那測量儀要求連接PLC通信時必須加加字符STX,ETX,看看我設置的是否正確
    給測量儀發送的串行指令是:M0,0CR
    所以PLC給測量儀發送的數據內容我就設置成:STX  M0,0  CR  ETX
    對應ASCII碼:
    STX  :H02
    M:H4D
    0:H30
    ,:H2C
    0:H30
    CR:H0D
    ETX:H03
    [ 此帖被chinazhu6666在2014-01-13 09:48重新編輯 ]
    QQ76214024
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go

    主站蜘蛛池模板: 一级黄色绿像片| 性色av免费网站| 在线看亚洲十八禁网站| 丝袜美腿性爱| 亚洲欧美高清一区二区三区| 亚洲国产成人精品女人久久久| 久久精品99久久香蕉国产 | 无码国产一区二区免费| 狠狠躁夜夜躁无码中文字幕| 好男人社区www在线观看| 热re99久久精品国产66热| 一本色道久久综合狠狠躁篇| 亚洲精品蜜桃久久久久久| 国产又黄又爽又色的免费视频| 解开人妻的裙子猛烈进入| 精品亚洲国产成人小电影| 亚洲 一区二区 在线| 国产区二区三区| 99久久精品免费观看国产| 久久精品中文字幕一区| 亚洲a∨精品一区二区三区| 亚洲第一页综合图片自拍| 亚洲综合av色婷婷国产野外| 亚洲色欲色欲www在线观看| 久久久久无码精品国产人妻无码 | 国产av国片精品jk制服丝袜| 麻豆国产精品va在线观看| 久久精品人妻一区二区蜜桃| 秋霞午夜成人鲁丝片午夜精品| 国产精品成人99一区无码| 伊人久久综合狼伊人久久| 国产高跟黑色丝袜在线| 蜜臀精品国产高清在线观看| 直接观看黄网站免费视频| 日韩城人网| 午夜精品久久久久久久99热| 色与欲影视天天看综合网| 涩涩鲁亚洲精品一区二区| 日日碰狠狠添天天爽超碰97久久 | 九九99久久精品综合| aa片在线观看视频在线播放|