91黄动漫 I 欧美 日韩 国产 成人 在线 I a级成人毛片 I 农村黄色片 I 男生捅女生的肌肌 I 精品99一区二区三区 I 妃光莉av I 日日夜夜操操 I 性中国古装videossex I 久久不卡av I 美女高潮动态图 I 极品美女开粉嫩精品 I 牛牛精品一区二区 I 91精品福利视频 I 成人刺激视频 I 91国内精品视频 I 中国一级特黄毛片大片 I 校长狠狠挺进校花体内小说 I 欧美激情黄色片 I 欧美久久久一区 I 爱豆国产剧免费观看大全剧苏畅 I 麻豆国产人妻欲求不满谁演的 I 亚洲一区二区在线免费观看视频 I 国产超碰av人人做人人爽 I 精品国产第一国产综合精品 I 久久免费看av I 欧美一区二区三区白人 I 国产精品夫妻激情 I 校花被肉干高h潮不断 I 欧美最猛黑人xxxx黑人表情 I 国产欧美日韩一区二区搜索 I 极品女神露脸呻吟啪啪 I 人人天天久久 I 亚洲动漫在线 I 日本91福利区 I 五月天 桃色 开心 I av在线免费观看国产 I 男人添女人的免费视频 I 夜夜穞天天穞狠狠穞

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
qj_wgx
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 842 個
工控威望: 1091 點
下載積分: 2654 分
在線時間: 519(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-12-06
查看qj_wgx的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-03-15 14:10
圖片:
如圖所示,C200的計數器,每次失電后重新上電,C200的當前值會變成零。
當我把那一條計數器程序刪掉后,C200的值失電后還能保存。
現在的疑惑在于,我PLC沒有外接任何輸入,所以C200的復位端輸入肯定是斷開的,程序上不會復位C200的輸入。
CP1H 的計數器都是斷電保存的,有誰能夠解釋這個現象??

真是見鬼了,今天我嘗試了下,把一個能夠斷電保存C200數值的PLC用PLC備份功能把程序備份出來,
然后寫到另一個同樣型號的PLC里面,結果C200的數值就不能保存,很奇怪,很詭異!!
PLC型號是CP1H-XA40DR-A,測試的時候PLC都是只供電,外部輸入都沒接

各位高手,您見過這種情況沒,您能解釋不!!
[ 此帖被qj_wgx在2014-04-16 08:16重新編輯 ]
qj_wgx
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 842 個
工控威望: 1091 點
下載積分: 2654 分
在線時間: 519(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-12-06
查看qj_wgx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-18 08:16
怎么沉了啊
qj_wgx
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 842 個
工控威望: 1091 點
下載積分: 2654 分
在線時間: 519(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-12-06
查看qj_wgx的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-03-18 08:17
難道沒人知道么
yamqq
雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1695 個
工控威望: 5549 點
下載積分: 24888 分
在線時間: 304(小時)
注冊時間: 2008-05-05
最后登錄: 2025-11-26
查看yamqq的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-03-18 08:20
你不是把一個值傳送到C200了嗎?
這個人很懶,什么也沒有留下!
hjc1261135
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 156 點
下載積分: 565 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2012-11-03
最后登錄: 2025-11-17
查看hjc1261135的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-03-18 10:50
你用的你這個指令時可逆計數,跟CNT減法計數不一樣,上電計數值為零,后者為最高值。
qj_wgx
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 842 個
工控威望: 1091 點
下載積分: 2654 分
在線時間: 519(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-12-06
查看qj_wgx的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-03-19 14:26
引用
引用第3樓yamqq于2014-03-18 08:20發表的  :
你不是把一個值傳送到C200了嗎?

絕對沒有,因為我刪了那條計數指令,數值就能保存了,本來PLC使用過程里這個值也是能保存的
軒行天下
我一直在努力
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 269 個
工控威望: 7015 點
下載積分: 3820 分
在線時間: 295(小時)
注冊時間: 2013-05-18
最后登錄: 2025-03-01
查看軒行天下的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-03-19 15:07
有待高手一解
為了鄉鎮農民奔向小康生活,我一直在努力。
qj_wgx
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 842 個
工控威望: 1091 點
下載積分: 2654 分
在線時間: 519(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-12-06
查看qj_wgx的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-03-19 15:49
引用
引用第4樓hjc1261135于2014-03-18 10:50發表的  :
你用的你這個指令時可逆計數,跟CNT減法計數不一樣,上電計數值為零,后者為最高值。

這位兄弟說的不錯,我驗證了一下。
但是我那個機器實際運行的時候這個值卻是能夠保存的,很奇怪,還沒找到原因,謝謝了!
thomaslin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 170 點
下載積分: 1706 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2013-10-21
最后登錄: 2016-03-24
查看thomaslin的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-03-19 16:57
設定那看是不是有勾選功能
有勾選時使用HR/DM/CNT Tun on時將被歸0
取消試試看吧





  

引用
引用第7樓qj_wgx于2014-03-19 15:49發表的  :

9樓  發表于: 2014-03-20 08:16
引用
引用第8樓thomaslin于2014-03-19 16:57發表的  :
設定那看是不是有勾選功能
有勾選時使用HR/DM/CNT Tun on時將被歸0
取消試試看吧

[attachment=119013]
.......

哥們多謝了,這么有心,受教了
qj_wgx
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 842 個
工控威望: 1091 點
下載積分: 2654 分
在線時間: 519(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-12-06
查看qj_wgx的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2014-04-17 08:24
marygreat123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 103 個
工控威望: 230 點
下載積分: 444 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2008-03-13
最后登錄: 2020-06-09
查看marygreat123的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2014-04-17 14:19
沒看明白是啥意思
  • «