ha741852
ha741852@163.com
級別: 略有小成
|
把300-1400轉換成0-6000的模擬輸出 用歐姆龍PLC轉換 我現在用APR寫的 1400對應6000 300對應0,沒問題 但850對應不是3000 |
|---|---|
|
|
|
wanghao
不積跬步,無以至千里
級別: 論壇先鋒
|
沒錯,850的時候就是3000 |
|---|---|
|
|
|
ha741852
ha741852@163.com
級別: 略有小成
|
我是想怎么編程 實現 不是自己腦子算 |
|---|---|
|
|
|
wanzhen2006
做工控人.不停學習.分享.交流.
級別: 工控俠客
|
是線性關系就不會錯啊。。 |
|
|---|---|---|
|
|
ha741852
ha741852@163.com
級別: 略有小成
|
但就是出錯了啊 你幫我試試 |
|---|---|
|
|
|
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客
|
APR 是神馬,不明覺厲 線性方程就解決了 Y=(X-300)*6000/(1400-300) X=850 Y=3000 這方程轉成PLC程序不是很簡單嗎! |
|
|---|---|---|
|
|
ha741852
ha741852@163.com
級別: 略有小成
|
程序成功 |
|---|---|
|
附件:
APR指令測試OK.zip (3 K) 下載次數:9
|