91黄动漫 I 欧美 日韩 国产 成人 在线 I a级成人毛片 I 农村黄色片 I 男生捅女生的肌肌 I 精品99一区二区三区 I 妃光莉av I 日日夜夜操操 I 性中国古装videossex I 久久不卡av I 美女高潮动态图 I 极品美女开粉嫩精品 I 牛牛精品一区二区 I 91精品福利视频 I 成人刺激视频 I 91国内精品视频 I 中国一级特黄毛片大片 I 校长狠狠挺进校花体内小说 I 欧美激情黄色片 I 欧美久久久一区 I 爱豆国产剧免费观看大全剧苏畅 I 麻豆国产人妻欲求不满谁演的 I 亚洲一区二区在线免费观看视频 I 国产超碰av人人做人人爽 I 精品国产第一国产综合精品 I 久久免费看av I 欧美一区二区三区白人 I 国产精品夫妻激情 I 校花被肉干高h潮不断 I 欧美最猛黑人xxxx黑人表情 I 国产欧美日韩一区二区搜索 I 极品女神露脸呻吟啪啪 I 人人天天久久 I 亚洲动漫在线 I 日本91福利区 I 五月天 桃色 开心 I av在线免费观看国产 I 男人添女人的免费视频 I 夜夜穞天天穞狠狠穞

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
劉特斌
寧靜致遠
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 428 個
工控威望: 2316 點
下載積分: 1499 分
在線時間: 466(小時)
注冊時間: 2014-06-20
最后登錄: 2025-10-25
查看劉特斌的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-07-19 16:30
各位大師請教一下以前公司機器上FX PLC繼電器輸出型有的直接連負載的點易壞,輸出點都快換完了!但公司又不支持加中間繼電器是否有什么方法保護一下!謝謝!
kaiyuan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 158 點
下載積分: 716 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2014-05-05
最后登錄: 2014-08-11
查看kaiyuan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-19 16:44
兩三個點并起來用
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(劉特斌) 真誠感謝!
    二手工控電器
    且行且珍惜
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 2884 個
    工控威望: 4590 點
    下載積分: 228180 分
    在線時間: 3339(小時)
    注冊時間: 2008-02-22
    最后登錄: 2025-12-08
    查看二手工控電器的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2014-07-19 16:46
    引用
    引用樓主劉特斌于2014-07-19 16:30發表的 FX  PLC繼電器輸出型直接連負載的點易壞,是否有什么方法保護一下! :
    各位大師請教一下以前公司機器上FX PLC繼電器輸出型有的直接連負載的點易壞,輸出點都快換完了!但公司又不支持加中間繼電器是否有什么方法保護一下!謝謝!

    既然不支持那你還折騰什么呢??說句不好聽的話,你這完全是吃力不討好事干什么還要去做??人家換的得起PLC,你還考慮什么中間繼電器??
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(zz2679493)
  • 下載積分:+3(劉特斌) 真誠感謝!
  • 熱烈歡迎光臨工控自動化小店!
    銷售二手拆機工控商品,多類型品牌I0接線端子臺、PLC 、觸摸屏、伺服、步進、變頻器、3相固態SSR調壓調功模塊。
    http://shop115113109.taobao.com/index.htm   或者淘寶網搜索:來電科技自動化網上店
    yjhdlp
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 475 個
    工控威望: 625 點
    下載積分: 2081 分
    在線時間: 178(小時)
    注冊時間: 2010-11-13
    最后登錄: 2025-10-20
    查看yjhdlp的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2014-07-19 17:33
    即然小錢不花那就花大錢!??
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(劉特斌) 真誠感謝!
    znz43
    工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
    級別: 工控俠客

    精華主題: 0
    發帖數量: 1048 個
    工控威望: 4909 點
    下載積分: 7370 分
    在線時間: 2580(小時)
    注冊時間: 2010-06-24
    最后登錄: 2025-12-08
    查看znz43的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2014-07-19 17:47
    一個中間繼電器成本不到10元,壞了到客戶去維修差旅費都不止10元,要翻幾倍,不知這領導是什么腦子。
    我們公司不但加中間繼電器,而且還用繼電器插座,壞了客戶自己買了插上就行,都不必上門維修,客戶也減少了停機時間,大家得益。
    如果老板想多掙些維修費,那就更不必加了,換PLC還能多掙些差價,丟些信譽那都不是事兒
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(劉特斌)
  • 出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
    贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
    matengfei
    攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 728 個
    工控威望: 1054 點
    下載積分: 2482 分
    在線時間: 207(小時)
    注冊時間: 2011-08-07
    最后登錄: 2017-06-10
    查看matengfei的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2014-07-19 18:24
    是不是負載功率太大了,加中間繼電器會使PLC的輸出點使用壽命更長一些。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(劉特斌) 真誠感謝!
    caxa-青松
    崇拜有水平、有能力的人,但不迷信權威。
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 441 個
    工控威望: 509 點
    下載積分: 4114 分
    在線時間: 128(小時)
    注冊時間: 2007-12-20
    最后登錄: 2014-11-10
    查看caxa-青松的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2014-07-19 19:02
    只有加中間繼電器來保護。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(劉特斌) 真誠感謝!
  • zhou-jinsou
    piclijun
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 222 個
    工控威望: 360 點
    下載積分: 14687 分
    在線時間: 249(小時)
    注冊時間: 2012-02-24
    最后登錄: 2016-08-30
    查看piclijun的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2014-07-19 19:34
    加阻容吸收回路。。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(劉特斌) 真誠感謝!
    彭萬生
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1759 個
    工控威望: 2102 點
    下載積分: 131756 分
    在線時間: 1278(小時)
    注冊時間: 2013-08-04
    最后登錄: 2024-04-17
    查看彭萬生的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2014-07-19 19:44
    對對對,1234樓說的極是!樓主這是閑操心還要討責罰的像!
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(劉特斌) 真誠感謝!
    qqtd1234
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 51 個
    工控威望: 166 點
    下載積分: 7037 分
    在線時間: 95(小時)
    注冊時間: 2014-04-03
    最后登錄: 2025-03-26
    查看qqtd1234的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2014-07-19 20:19
    加繼電器是好辦法。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(劉特斌) 真誠感謝!
    oyiwiw
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 115 個
    工控威望: 267 點
    下載積分: 555 分
    在線時間: 81(小時)
    注冊時間: 2007-10-21
    最后登錄: 2024-06-03
    查看oyiwiw的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2014-07-19 21:00
    用繼電器轉接,然后在繼電器線圈上價格續流二極管。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(劉特斌)
    sz518104
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 871 個
    工控威望: 805 點
    下載積分: 18599 分
    在線時間: 403(小時)
    注冊時間: 2009-01-05
    最后登錄: 2025-11-18
    查看sz518104的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2014-07-19 21:38
    加中間繼電器是最好的方法,如果公司老板不支持,幾多燒個PLC看老板多出點血,有錢就讓多燒幾個,大不了你辛苦點換啊,   
    本帖最近評分記錄: