91黄动漫 I 欧美 日韩 国产 成人 在线 I a级成人毛片 I 农村黄色片 I 男生捅女生的肌肌 I 精品99一区二区三区 I 妃光莉av I 日日夜夜操操 I 性中国古装videossex I 久久不卡av I 美女高潮动态图 I 极品美女开粉嫩精品 I 牛牛精品一区二区 I 91精品福利视频 I 成人刺激视频 I 91国内精品视频 I 中国一级特黄毛片大片 I 校长狠狠挺进校花体内小说 I 欧美激情黄色片 I 欧美久久久一区 I 爱豆国产剧免费观看大全剧苏畅 I 麻豆国产人妻欲求不满谁演的 I 亚洲一区二区在线免费观看视频 I 国产超碰av人人做人人爽 I 精品国产第一国产综合精品 I 久久免费看av I 欧美一区二区三区白人 I 国产精品夫妻激情 I 校花被肉干高h潮不断 I 欧美最猛黑人xxxx黑人表情 I 国产欧美日韩一区二区搜索 I 极品女神露脸呻吟啪啪 I 人人天天久久 I 亚洲动漫在线 I 日本91福利区 I 五月天 桃色 开心 I av在线免费观看国产 I 男人添女人的免费视频 I 夜夜穞天天穞狠狠穞

  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
青稞麥鳥
認為自己很NB的,都是因為自己見的還不夠多
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 142 點
下載積分: 554 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2012-12-05
最后登錄: 2023-03-14
查看青稞麥鳥的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-10-19 15:41
如果(條件1):大功率變頻器,驅動若干臺小功率電機。
問題1:最多可驅動幾臺電機?
如果(條件2):所驅動電機要求非定數運行,即同時僅1臺轉,僅2臺轉,僅3臺轉......
問題2:如何實現變頻器的輸出功率與電流自動匹配?
如果(條件3):以下方案為AB PF525系類4KW變頻器,拖10臺SEW 0.15KW電機
問題3:能否用實現1——10臺電機同時轉的方案?PLC控制程序已做好,關鍵是變頻器參數如何設置?  


十萬火急,速求高手與吊絲等前來解答,不勝感激,非誠勿擾!!! [attachment=127370]  [attachment=127371] [attachment=127372]  
qrklove
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 478 個
工控威望: 733 點
下載積分: 2009 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間: 2008-11-01
最后登錄: 2025-09-27
查看qrklove的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-19 15:46
你已經確定方案了,何必在問呢
青稞麥鳥
認為自己很NB的,都是因為自己見的還不夠多
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 142 點
下載積分: 554 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2012-12-05
最后登錄: 2023-03-14
查看青稞麥鳥的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-10-19 15:51
引用
引用第1樓qrklove于2014-10-19 15:46發表的  :
你已經確定方案了,何必在問呢

其實我想知道的是變頻器在輸出功率不定的時候,變頻器參數該如何設置?還有此方案安全可靠不?
kiwso
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 308 個
工控威望: 417 點
下載積分: 2761 分
在線時間: 365(小時)
注冊時間: 2011-05-19
最后登錄: 2025-11-30
查看kiwso的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-10-19 20:58
利用通訊,結合PLC控制程序,實時修改變頻器參數即可
fei899
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 197 點
下載積分: 2131 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2013-08-24
最后登錄: 2022-05-31
查看fei899的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-10-19 21:16
硬件還沒搞好呢?程序怎么就搞好了?能否說出來讓俺也學習一下。一直以為只有先把硬件弄好了才能編程吧!

如果(條件2):所驅動電機要求非定數運行,即同時僅1臺轉,僅2臺轉,僅3臺轉......
個人覺得這個問題可不可能通過在變頻器與電機之間裝個接觸器來實現,需要哪一臺電機轉,就先把這臺電機前面的接觸器吸合,否則就斷開。

至于1,3兩個問題,個人覺得你可以實際試一下,然后來告訴大家一臺變頻器是不是能帶10臺小電機。呵呵……
必竟很多東西,要試過才知道。當回先驅也不錯啊!
deeply
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 166 個
工控威望: 298 點
下載積分: 3070 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2011-09-02
最后登錄: 2025-11-14
查看deeply的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-10-20 10:38
樓主想多了,既然考慮到1拖多來用的話,當變頻器是個變壓器就好了
青稞麥鳥
認為自己很NB的,都是因為自己見的還不夠多
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 142 點
下載積分: 554 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2012-12-05
最后登錄: 2023-03-14
查看青稞麥鳥的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-10-20 19:38
引用
引用第3樓kiwso于2014-10-19 20:58發表的  :
利用通訊,結合PLC控制程序,實時修改變頻器參數即可

這也行,?AB CompacLogix  系列PLC E網,怎么搞?
青稞麥鳥
認為自己很NB的,都是因為自己見的還不夠多
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 142 點
下載積分: 554 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2012-12-05
最后登錄: 2023-03-14
查看青稞麥鳥的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-10-20 19:43
引用
引用第4樓fei899于2014-10-19 21:16發表的  :
硬件還沒搞好呢?程序怎么就搞好了?能否說出來讓俺也學習一下。一直以為只有先把硬件弄好了才能編程吧!

如果(條件2):所驅動電機要求非定數運行,即同時僅1臺轉,僅2臺轉,僅3臺轉......
個人覺得這個問題可不可能通過在變頻器與電機之間裝個接觸器來實現,需要哪一臺電機轉,就先把這臺電機前面的接觸器吸合,否則就斷開。

.......

圖上明明都設計好了方案,不過還是感謝你的回復!硬件都已在使用,只是據說啟動時和切換時有電流沖擊,只是找不到熟悉變頻器的高手啊,可與他秉燭夜談!!
青稞麥鳥
認為自己很NB的,都是因為自己見的還不夠多
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 142 點
下載積分: 554 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2012-12-05
最后登錄: 2023-03-14
查看青稞麥鳥的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-10-20 19:45
引用
引用第5樓deeply于2014-10-20 10:38發表的  :
樓主想多了,既然考慮到1拖多來用的話,當變頻器是個變壓器就好了

擦,一語驚醒夢中人!!!
李志華
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 320 個
工控威望: 1556 點
下載積分: 2531 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2014-08-22
最后登錄: 2022-01-12
查看李志華的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-10-20 21:04
變頻器參數不要設保護,每臺小電機加合適的熱繼電器就可以了。
lixiangyang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 277 點
下載積分: 5085 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2013-09-24
最后登錄: 2021-12-21
查看lixiangyang的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2014-10-20 22:35
一拖三的見過。
青稞麥鳥
認為自己很NB的,都是因為自己見的還不夠多
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 142 點
下載積分: 554 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2012-12-05
最后登錄: 2023-03-14
查看青稞麥鳥的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2014-10-21 18:50
引用
引用第9樓李志華于2014-10-20 21:04發表的  :
變頻器參數不要設保護,每臺小電機加合適的熱繼電器就可以了。

目前就是這么實現的。變頻器輸出還加了電抗器,穩定電壓
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go