91黄动漫 I 欧美 日韩 国产 成人 在线 I a级成人毛片 I 农村黄色片 I 男生捅女生的肌肌 I 精品99一区二区三区 I 妃光莉av I 日日夜夜操操 I 性中国古装videossex I 久久不卡av I 美女高潮动态图 I 极品美女开粉嫩精品 I 牛牛精品一区二区 I 91精品福利视频 I 成人刺激视频 I 91国内精品视频 I 中国一级特黄毛片大片 I 校长狠狠挺进校花体内小说 I 欧美激情黄色片 I 欧美久久久一区 I 爱豆国产剧免费观看大全剧苏畅 I 麻豆国产人妻欲求不满谁演的 I 亚洲一区二区在线免费观看视频 I 国产超碰av人人做人人爽 I 精品国产第一国产综合精品 I 久久免费看av I 欧美一区二区三区白人 I 国产精品夫妻激情 I 校花被肉干高h潮不断 I 欧美最猛黑人xxxx黑人表情 I 国产欧美日韩一区二区搜索 I 极品女神露脸呻吟啪啪 I 人人天天久久 I 亚洲动漫在线 I 日本91福利区 I 五月天 桃色 开心 I av在线免费观看国产 I 男人添女人的免费视频 I 夜夜穞天天穞狠狠穞

一世天藍
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 134 點
下載積分: 934 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2014-07-21
最后登錄: 2023-03-11
查看一世天藍的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-01-17 10:36
各位老師,請問一下,如果現在我有個S7-200的PLC要跟4個變頻器通訊,控制它們的頻率,使用西門子的自由口通訊,那得怎么編程才能識別不同變頻器的站號啊?比如,我要控制從站1變頻器的頻率,我得怎么做?麻煩各位幫幫我,謝謝
cba-001
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 94 點
下載積分: 656 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2015-01-17
最后登錄: 2025-07-25
查看cba-001的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-17 10:48
要我做的話,首先我會選西門子的變頻器用uss協議,一家的東西肯定好用,如果成本限制,那就用帶標準modbus協議的變頻器,200加modbus協議庫,不用自己寫繁瑣的協議解析。
zhangshan999
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 171 點
下載積分: 3104 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2015-05-16
最后登錄: 2025-11-18
查看zhangshan999的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-05-23 13:32
西門子200的MODBUS 庫支持很多帶MODBUS RTU 協議的變頻器,現在國產很多變頻器都支持RTU協議。程序好編,通訊可靠。
yanli7234
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 155 點
下載積分: 6883 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2015-06-05
最后登錄: 2021-12-21
查看yanli7234的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-06-05 17:54
PLC用200,建議你選的變頻器首選支持USS協議,次選是支持MODBUS-RTU。我試過200控制13個MM440變頻器,只要解決好干擾,非常好用。4個變頻器的站地址不同就行,當然,最好是用連續的。