91黄动漫 I 欧美 日韩 国产 成人 在线 I a级成人毛片 I 农村黄色片 I 男生捅女生的肌肌 I 精品99一区二区三区 I 妃光莉av I 日日夜夜操操 I 性中国古装videossex I 久久不卡av I 美女高潮动态图 I 极品美女开粉嫩精品 I 牛牛精品一区二区 I 91精品福利视频 I 成人刺激视频 I 91国内精品视频 I 中国一级特黄毛片大片 I 校长狠狠挺进校花体内小说 I 欧美激情黄色片 I 欧美久久久一区 I 爱豆国产剧免费观看大全剧苏畅 I 麻豆国产人妻欲求不满谁演的 I 亚洲一区二区在线免费观看视频 I 国产超碰av人人做人人爽 I 精品国产第一国产综合精品 I 久久免费看av I 欧美一区二区三区白人 I 国产精品夫妻激情 I 校花被肉干高h潮不断 I 欧美最猛黑人xxxx黑人表情 I 国产欧美日韩一区二区搜索 I 极品女神露脸呻吟啪啪 I 人人天天久久 I 亚洲动漫在线 I 日本91福利区 I 五月天 桃色 开心 I av在线免费观看国产 I 男人添女人的免费视频 I 夜夜穞天天穞狠狠穞

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
hsrx001
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 144 點
下載積分: 1130 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2012-05-29
最后登錄: 2025-03-11
查看hsrx001的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-09-26 20:19
小弟用三菱PLC 控制步進電機轉動設定的角度。無負載,中低速, 電機是日本山社40 兩項四線步進電機,步距角是1.8度。驅動器是山社 MD-2522. 現在的情況就是跑不準。  理論上轉一圈是200個脈沖。尼瑪每次都過沖。PLSY  PLSR  都用過了,就是解決不了。求大神指點。謝謝。
xbl2018
龍兒
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 200 個
工控威望: 2735 點
下載積分: 61279 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2007-09-20
最后登錄: 2025-12-07
查看xbl2018的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-26 20:32
你怎么測定跑不準的
hsrx001
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 144 點
下載積分: 1130 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2012-05-29
最后登錄: 2025-03-11
查看hsrx001的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-09-26 20:44
目測啊,設置轉一圈,一圈轉完發現比原點多跑了一點。在轉一圈又多跑一點。跑個幾十圈下來,已經多跑很多啦、
引用
引用第1樓xbl2018于2015-09-26 20:32發表的  :
你怎么測定跑不準的
roy_poon
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 241 點
下載積分: 64871 分
在線時間: 619(小時)
注冊時間: 2013-11-09
最后登錄: 2025-12-05
查看roy_poon的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-09-26 20:58
PLC型號?一般最好用相對定位或絕對定位指令。
hsrx001
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 144 點
下載積分: 1130 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2012-05-29
最后登錄: 2025-03-11
查看hsrx001的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-09-26 20:58
FX1N
  
引用
引用第3樓roy_poon于2015-09-26 20:58發表的  :
PLC型號?一般最好用相對定位或絕對定位指令。
roy_poon
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 241 點
下載積分: 64871 分
在線時間: 619(小時)
注冊時間: 2013-11-09
最后登錄: 2025-12-05
查看roy_poon的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-09-26 21:13
158 DRVI 相對定位
159 DRVA 絕對定位
hsrx001
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 144 點
下載積分: 1130 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2012-05-29
最后登錄: 2025-03-11
查看hsrx001的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-09-26 21:33
不會用啊,麻煩解釋一下。200個脈沖一圈,現在每個啟動信號轉50個脈沖,轉完停止,等待下一次啟動信號無限循環,單方向轉動,程序怎么寫?
引用
引用第5樓roy_poon于2015-09-26 21:13發表的  :
158 DRVI 相對定位
159 DRVA 絕對定位
roy_poon
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 241 點
下載積分: 64871 分
在線時間: 619(小時)
注冊時間: 2013-11-09
最后登錄: 2025-12-05
查看roy_poon的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-09-26 21:45
hezongfan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 154 個
工控威望: 312 點
下載積分: 4937 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2013-09-19
最后登錄: 2019-05-06
查看hezongfan的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-09-28 09:10
每脈沖運動的角度設定正確嗎
富陽工控
燈泡電工
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 336 個
工控威望: 536 點
下載積分: 23653 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2012-07-06
最后登錄: 2025-11-30
查看富陽工控的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2015-09-28 14:37
你的驅動器電壓范圍是多少,可能是電壓選低了,驅動器的電壓范圍一般都是24V-48V直流,選48V
weidy0325
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 187 點
下載積分: 1178 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2007-07-26
最后登錄: 2023-01-17
查看weidy0325的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2015-09-28 15:38
如果過沖是不是干擾問題,旁邊有沒有變頻器之類的,
你可以試試單純把PLC跟步進拿到別的地方接線試一下
lishunlong86
lishunlong86
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 3613 點
下載積分: 31439 分
在線時間: 1862(小時)
注冊時間: 2013-03-10
最后登錄: 2025-09-25
查看lishunlong86的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2015-09-28 19:19
確定機械安裝無誤(聯軸器未鎖緊等)后,將步進電機的輸出電流跳大點,在觀察下
  • «
  • 1