          求助各位高手,FX3U編程口被觸摸屏占用了,想監控程序每次都拔編程口換來換去,不方便,用觸摸屏穿透監控反應很慢,我買了一塊FX3U232 BD通信板監控程序,電腦用USB轉232 端口已驅動好,硬件接線    2接3       3接2      5接5       問題是怎么樣都通信不上,求助大家指點
                                                                                                                                                                                                                                謝謝!
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1787 個
工控威望: 5348 點
下載積分: 21368 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2025-07-03
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-27 14:46
先把原程序備份好。打開編程軟件在線功能下的PLC寫入-CPU存儲器清除(程序,軟元件,參數),PLCSTOP狀態,從新鏈接就行了。切記,原程序先用422編程口備份一下。切記。。。。》駝t后果自負
luqingmi
雙液點膠灌裝設備
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 311 個
工控威望: 10205 點
下載積分: 5188 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2016-01-21
最后登錄: 2025-06-18
查看luqingmi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-04-27 15:24
應該設置一下通訊端口吧 或者安裝一下驅動
達則兼濟天下  窮則獨善其身
liaoyuanrong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 189 點
下載積分: 2531 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2013-07-08
最后登錄: 2023-08-01
查看liaoyuanrong的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-04-27 15:54
通訊端口是否選對,或者USB轉串口的是COM幾?
xieyonhua
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 205 點
下載積分: 7281 分
在線時間: 328(小時)
注冊時間: 2014-08-27
最后登錄: 2025-07-08
查看xieyonhua的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-04-27 17:57
COM端口驅動設置好了,幾號端口設置好了,和422通信設置是一樣的這點是知道的,不知是還有那里設置有問題,還要請教各位,謝謝!
wuhualin
不滯于物,不困于心,不亂于人
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 382 個
工控威望: 1370 點
下載積分: 10478 分
在線時間: 835(小時)
注冊時間: 2007-11-02
最后登錄: 2025-07-08
查看wuhualin的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-04-27 19:41
說一下我用的。FX3U-232ADP模塊,力特的USB轉COM口,完美通訊。編程線是三菱GOT觸摸屏下載線,只要在PLC編程軟件里設定COM口就可以了。 [attachment=147057]
xieyonhua
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 205 點
下載積分: 7281 分
在線時間: 328(小時)
注冊時間: 2014-08-27
最后登錄: 2025-07-08
查看xieyonhua的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-04-28 07:56
     謝謝樓上指點,是我用上面的方法通信三菱A970觸摸屏下載程序是可以的。另外我用電腦USB轉S232通信Q00CPU是可以的,怎么我用電腦USB轉232通信3UPLC就是不行,端口驅動,下載程序時選擇COM口都是對的,3U PLC我是擴展了RS232BD通信板接線     2對3      3對2       5對5     怎么就是通信不上呢?謝謝各位的指定!
南郭先生
自動化成就工業之美
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 524 個
工控威望: 2634 點
下載積分: 3976 分
在線時間: 1118(小時)
注冊時間: 2011-09-22
最后登錄: 2021-09-26
查看南郭先生的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2016-04-28 08:02
還真沒這樣用過,長知識了。
xieyonhua
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 205 點
下載積分: 7281 分
在線時間: 328(小時)
注冊時間: 2014-08-27
最后登錄: 2025-07-08
查看xieyonhua的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2016-04-28 08:08
三菱3UPLC應該是不會有問題的,RS232通信板我買的是新的,不會有問題。另外我用同一臺PLC用RS485BD通信觸摸屏正常,可以確定PLC是沒有壞,我還是懷疑是那里沒有設置好,是不是要到,參數/PLC參數/PLC系統設置2里面去設置,謝謝!問題沒有搞明白,有點鉆牛角尖。
wushuxin
交流是獲取經驗的途徑,經驗總結是人生財富的累加
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 258 個
工控威望: 2856 點
下載積分: 27132 分
在線時間: 752(小時)
注冊時間: 2007-10-13
最后登錄: 2025-07-02
查看wushuxin的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2016-04-28 08:17
你要檢查一下你的PLC參數設置,具體是:PLC參數-PLC系統(2)-CH1,‘通信設置操作’前面不能打勾的,用擴展232、422BD與電腦通信都是不要勾選的,我記得以前是這樣操作的,再把這參數和程序同時寫入PLC,斷電再試。
liuqiang0409
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 124 點
下載積分: 990 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2015-06-02
最后登錄: 2024-06-20
查看liuqiang0409的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2016-04-28 11:23
確定參數設置OK后,清下PLC的內存
戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 372 個
工控威望: 491 點
下載積分: 1462 分
在線時間: 598(小時)
注冊時間: 2010-08-06
最后登錄: 2025-07-10
查看戇獅的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2016-05-02 17:11
通訊板裝上后,什么都不弄,就相當于編程口了。2-3,3-2,5-5是OK的
假的能不能就不知道。
用422BD板,用編程線就可以了
廣州夏譜  工控專家 林生 13602663187 專業自動化設備開發,全實操自動化培訓
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 亚洲字幕av一区二区三区四区| 国产精品乱码人妻一区二区三区| 欧美精品国产综合久久| 日本xxxx丰满老妇| 免费无码又爽又刺激高潮视频| 偷柏自拍亚洲综合在线| av大片在线无码免费| 人妻 丝袜美腿 中文字幕| 亚洲精品无码不卡av| 大屁股熟女白浆一区二区| 午夜国产精品500| 极品人妻被黑人中出种子| 亚洲性无码av在线| 97久久婷婷五月综合色d啪蜜芽| 国产精品扒开腿做爽爽爽视频| 嫩草国产福利视频一区二区| 亚洲欧洲av无码专区 | 亚洲国产精品久久青草无码| 国产成人无码视频一区二区三区| 乱人伦中文无码视频| 亚洲精品国偷自产在线| 91视频网站免费观看| 中文字幕亚洲综合久久| 久久久精品久久久久久96| aⅴ无码视频在线观看| 小雪尝禁果又粗又大的视频 | 国产末成年女av片一区二区| 麻豆亚洲一区| 97在线播放视频精品| 午夜性刺激在线观看| 思思99re6国产在线播放| 色综合天天天天综合狠狠爱 | 亚洲国产综合另类视频| 无码精品久久久久久人妻中字| 国产精品美女久久久| 亚洲中文有码字幕日本| 无码国产一区二区三区四区| 国产精品视频色拍在线视频| 中文字幕亚洲图片| 无码 制服 丝袜 国产 另类| 久久综合色之久久综合|