91黄动漫 I 欧美 日韩 国产 成人 在线 I a级成人毛片 I 农村黄色片 I 男生捅女生的肌肌 I 精品99一区二区三区 I 妃光莉av I 日日夜夜操操 I 性中国古装videossex I 久久不卡av I 美女高潮动态图 I 极品美女开粉嫩精品 I 牛牛精品一区二区 I 91精品福利视频 I 成人刺激视频 I 91国内精品视频 I 中国一级特黄毛片大片 I 校长狠狠挺进校花体内小说 I 欧美激情黄色片 I 欧美久久久一区 I 爱豆国产剧免费观看大全剧苏畅 I 麻豆国产人妻欲求不满谁演的 I 亚洲一区二区在线免费观看视频 I 国产超碰av人人做人人爽 I 精品国产第一国产综合精品 I 久久免费看av I 欧美一区二区三区白人 I 国产精品夫妻激情 I 校花被肉干高h潮不断 I 欧美最猛黑人xxxx黑人表情 I 国产欧美日韩一区二区搜索 I 极品女神露脸呻吟啪啪 I 人人天天久久 I 亚洲动漫在线 I 日本91福利区 I 五月天 桃色 开心 I av在线免费观看国产 I 男人添女人的免费视频 I 夜夜穞天天穞狠狠穞

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
cd_looper
好想放飛自我
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 366 個
工控威望: 2019 點
下載積分: 3374 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2013-11-16
最后登錄: 2025-10-17
查看cd_looper的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-04-07 08:55
最近在測試一款電參數測試儀的時候,想要把電壓參數讀到PLC里面,因為儀器說明書說帶RTU功能,所以想用MODBUS寫。但是根據說明書上的地址,數據讀不出來。各位兄臺幫忙參考一下,是否是程序里有哪里寫得不正確的地方,謝謝 儀表通訊參數
初始化
讀取A相電壓
讀取B相電壓
讀取C相電壓
    
Easy doesn't enter into grown-up life!!!
V:ZQL276438265
zibuyu296
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 98 點
下載積分: 672 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2017-03-08
最后登錄: 2017-06-08
查看zibuyu296的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-07 10:49
期待大神解答
haomaiggq
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 319 個
工控威望: 460 點
下載積分: 11728 分
在線時間: 1471(小時)
注冊時間: 2009-02-19
最后登錄: 2025-12-08
查看haomaiggq的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-04-07 11:13
地址錯誤吧,仔細查地址吧
cd_looper
好想放飛自我
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 366 個
工控威望: 2019 點
下載積分: 3374 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2013-11-16
最后登錄: 2025-10-17
查看cd_looper的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-04-07 11:32
引用
引用第2樓haomaiggq于2017-04-07 11:13發表的  :
地址錯誤吧,仔細查地址吧

我也感覺地址對不上,照理應該是40001起始。看來還得問問廠家。
Easy doesn't enter into grown-up life!!!
V:ZQL276438265
月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1225 個
工控威望: 2921 點
下載積分: 4512 分
在線時間: 642(小時)
注冊時間: 2009-03-28
最后登錄: 2024-12-04
查看月澤的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-04-07 14:11
RTU通訊 讀取地址 都是40000多  看你的地址  顯然不對

揭開神秘的工控面紗
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
marygreat123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 103 個
工控威望: 230 點
下載積分: 444 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2008-03-13
最后登錄: 2020-06-09
查看marygreat123的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-04-07 14:17
QJ71C24N Modbus Rtu 方式 論壇有資料
zhangshan999
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 171 點
下載積分: 3104 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2015-05-16
最后登錄: 2025-11-18
查看zhangshan999的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-04-09 16:30
儀表地址要加上40001,才可以。用串口軟件調試一下看看。
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1195 個
工控威望: 1765 點
下載積分: 7612 分
在線時間: 587(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2025-12-07
查看sanlihu的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-04-10 14:26
感覺是通信地址錯誤,西門子讀寫保持寄存器地址都是4000以上
吉圓電氣 QQ751673698
請叫我老六
人生就像蒲公英,看似自由,卻身不由己。
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1003 個
工控威望: 4927 點
下載積分: 79 分
在線時間: 264(小時)
注冊時間: 2015-08-28
最后登錄: 2025-12-08
查看請叫我老六的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-04-12 19:01
地址加40001
永恒14
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 327 個
工控威望: 451 點
下載積分: 13983 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2014-12-17
最后登錄: 2023-04-09
查看永恒14的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2017-08-04 22:27
A相電壓讀取中的 Addr----------40001
B相電壓讀取中的 Addr----------40003
C相電壓讀取中的 Addr----------40005
doublezhou
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 103 點
下載積分: 686 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2017-07-26
最后登錄: 2024-03-26
查看doublezhou的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2017-08-17 14:58
通選沒有問題,但是你的是浮點數,你的格式是2143  ,但是西門子讀取的話是1234,所以個人覺得把每個字的兩個字節順序換一下,重組成1個新的浮點數,看與現實是否吻合
360搜索
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 1605 點
下載積分: 11298 分
在線時間: 150(小時)
注冊時間: 2013-08-21
最后登錄: 2025-07-01
查看360搜索的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2017-08-24 22:08
學習了
  • «