91黄动漫 I 欧美 日韩 国产 成人 在线 I a级成人毛片 I 农村黄色片 I 男生捅女生的肌肌 I 精品99一区二区三区 I 妃光莉av I 日日夜夜操操 I 性中国古装videossex I 久久不卡av I 美女高潮动态图 I 极品美女开粉嫩精品 I 牛牛精品一区二区 I 91精品福利视频 I 成人刺激视频 I 91国内精品视频 I 中国一级特黄毛片大片 I 校长狠狠挺进校花体内小说 I 欧美激情黄色片 I 欧美久久久一区 I 爱豆国产剧免费观看大全剧苏畅 I 麻豆国产人妻欲求不满谁演的 I 亚洲一区二区在线免费观看视频 I 国产超碰av人人做人人爽 I 精品国产第一国产综合精品 I 久久免费看av I 欧美一区二区三区白人 I 国产精品夫妻激情 I 校花被肉干高h潮不断 I 欧美最猛黑人xxxx黑人表情 I 国产欧美日韩一区二区搜索 I 极品女神露脸呻吟啪啪 I 人人天天久久 I 亚洲动漫在线 I 日本91福利区 I 五月天 桃色 开心 I av在线免费观看国产 I 男人添女人的免费视频 I 夜夜穞天天穞狠狠穞

liu415200qii
只是瞧瞧
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 304 點
下載積分: 1010 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2017-04-06
最后登錄: 2025-08-01
查看liu415200qii的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-04-25 08:02
機器運轉正常,可是一插PLC數據線,就會導致漏電開關跳閘,請問各高手是什么情況!
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3786 個
工控威望: 4389 點
下載積分: 150578 分
在線時間: 6796(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2025-12-08
查看lin10663的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-25 08:10
你那有伺服控制器或變頻器之類東西
加上地線未確實
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已離去……
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 452 個
工控威望: 2130 點
下載積分: 29832 分
在線時間: 588(小時)
注冊時間: 2017-04-08
最后登錄: 2023-07-25
查看咗臉ヅ微笑ぺ的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-04-25 09:22
沒遇到過這種,估計是接地有問題,畢竟數據線是小電流
ヅ微笑面對每一天,即使生活并不美好ヅ
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2168 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 15727 分
在線時間: 3638(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2025-12-08
查看cjm1234的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-04-25 10:33
把漏電斷路器換成斷路器就不跳閘。
xiakebiao
工控老人
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1043 個
工控威望: 8697 點
下載積分: 96310 分
在線時間: 845(小時)
注冊時間: 2008-12-21
最后登錄: 2023-07-10
查看xiakebiao的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-04-25 10:56
數據線還是建議用原裝正品。
泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2306 個
工控威望: 2622 點
下載積分: 11954 分
在線時間: 932(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2025-12-04
查看泰山之石的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-04-25 12:26
難道是新形式的保密方法
靜夜思飄
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 233 點
下載積分: 2500 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2017-03-09
最后登錄: 2022-06-28
查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-04-25 12:39
表述不清楚,插數據線單頭(即數據線另一頭是空載,并沒插在計算機等設備上)也跳?還是兩頭都插時跳?如果插單頭不跳的話,排除數據線無問題(即測試一下接地端和數據線內的各線是否有漏電),剩下的很大的可能是外接設備和PLC不同路造成的。在PLC旁另設一路插座(和PLC同一條交流回路,即從漏電保護器后端接出),當和PLC交換數據時,外接設備用此插座供電應該能夠避免再跳漏電。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(liu415200qii) 真誠感謝!是插電腦是跳 ..
    靜夜思飄
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 129 個
    工控威望: 233 點
    下載積分: 2500 分
    在線時間: 74(小時)
    注冊時間: 2017-03-09
    最后登錄: 2022-06-28
    查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2017-04-25 12:47
    因為現在很多開關電源交流部分和直流部分并不是過去變壓器式電源那樣回路間完全斷開的,所以當兩個不同交流回路出來的直流回路因傳輸信號形成通路時,或許某些地方能夠形成交流上的通路。造成交流回路出現漏電流。如果屏蔽掉這種可能性(比如用同一漏電后端引出的交流電源)仍然出問題。那么再去找漏電點。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(liu415200qii) 熱心助人!
    liu415200qii
    只是瞧瞧
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 56 個
    工控威望: 304 點
    下載積分: 1010 分
    在線時間: 83(小時)
    注冊時間: 2017-04-06
    最后登錄: 2025-08-01
    查看liu415200qii的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2017-04-25 15:03
    都燒了兩塊電腦USB板了,弄不明白?,機器上PLC負載只有電磁閾。
    yunlijun
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 53 個
    工控威望: 808 點
    下載積分: 3559 分
    在線時間: 111(小時)
    注冊時間: 2016-06-16
    最后登錄: 2024-06-04
    查看yunlijun的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2017-04-25 15:11
    我也遇到過類似問題,后來查到是電纜屏蔽線接地不良所致。
    liu415200qii
    只是瞧瞧
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 56 個
    工控威望: 304 點
    下載積分: 1010 分
    在線時間: 83(小時)
    注冊時間: 2017-04-06
    最后登錄: 2025-08-01
    查看liu415200qii的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2017-04-25 16:11
    是數據線的接地線還是機器電纜線接地線?