国产一区视频在线观看-国产重口老太和小伙-亚洲v高-中文岛国精品亚洲一区亚-免费a级毛片出奶水-黄网站入口

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
gadna9
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 202 點
下載積分: 823 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2016-08-02
最后登錄: 2019-12-06
查看gadna9的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-06-10 19:22
圖片:
各位大師,剛接觸設計,因工廠用電都是三相380V,而設備用電是單相220V,用變壓器進行轉換,以下設計是否可能導致三相不平衡發生?
另變壓器計算我這樣計算是否正確:220*3(負載所需電流)*1.5(系數)=990,所以我選擇1000VA的變壓器

luohe0
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 258 個
工控威望: 368 點
下載積分: 59084 分
在線時間: 831(小時)
注冊時間: 2012-04-18
最后登錄: 2025-07-25
查看luohe0的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-10 20:09
又是日本的設備
297319281
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 152 點
下載積分: 99505 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2017-02-07
最后登錄: 2025-07-26
查看297319281的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-06-10 20:27
1.5(系數)是什么
遇見!
hnyyhym
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 678 點
下載積分: 691 分
在線時間: 2414(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2025-07-25
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-06-10 20:28
引用
引用樓主gadna9于2017-06-10 19:22發表的 請教一個三相380轉單相220問題 :
各位大師,剛接觸設計,因工廠用電都是三相380V,而設備用電是單相220V,用變壓器進行轉換,以下設計是否可能導致三相不平衡發生?
另變壓器計算我這樣計算是否正確:220*3(負載所需電流)*1.5(系數)=990,所以我選擇1000VA的變壓器



一個1000va的變壓器,咋會三相不平衡,師傅,你想多了。明明有零線,為啥要用變壓器變成220v呢,如果為了安全隔離還可以理解。加變壓器還有一個好處,起碼不會因為零線開路引起電壓變高燒家伙。
[ 此帖被hnyyhym在2017-06-10 20:38重新編輯 ]
hnyyhym
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 678 點
下載積分: 691 分
在線時間: 2414(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2025-07-25
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-06-10 20:31
引用
引用第1樓luohe0于2017-06-10 20:09發表的  :
又是日本的設備

日本設備好像是三相220v,單相110v吧
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3903 個
工控威望: 4358 點
下載積分: 146122 分
在線時間: 6727(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2025-07-26
查看lin10663的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-06-10 20:58
直接380v+N就220V了~~又不是要三相220V
工業大負載才要考慮不平衡~~你那小電流~~   
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
gadna9
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 202 點
下載積分: 823 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2016-08-02
最后登錄: 2019-12-06
查看gadna9的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-06-10 21:58
引用
引用第3樓hnyyhym于2017-06-10 20:28發表的  :

一個1000va的變壓器,咋會三相不平衡,師傅,你想多了。明明有零線,為啥要用變壓器變成220v呢,如果為了安全隔離還可以理解。加變壓器還有一個好處,起碼不會因為零線開路引起電壓變高燒家伙。



加變壓器就是為了安全隔離。我變壓器選型計算這樣對嗎?
gadna9
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 202 點
下載積分: 823 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2016-08-02
最后登錄: 2019-12-06
查看gadna9的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-06-10 22:01
引用
引用第2樓297319281于2017-06-10 20:27發表的  :
1.5(系數)是什么



人為放大倍數
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2277 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 10782 分
在線時間: 3589(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2025-07-26
查看cjm1234的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-06-11 07:08
現在工廠用電三相5線制,有380V,220V,接地,這是基本常識。
zhaoxg
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 512 個
工控威望: 10679 點
下載積分: 10119 分
在線時間: 344(小時)
注冊時間: 2016-05-07
最后登錄: 2025-07-21
查看zhaoxg的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2017-06-11 10:02
隔離成220的,控制系統供電?
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1969 個
工控威望: 2167 點
下載積分: 48593 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-05-28
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2017-06-11 12:25
引用
引用樓主gadna9于2017-06-10 19:22發表的 請教一個三相380轉單相220問題 :
各位大師,剛接觸設計,因工廠用電都是三相380V,而設備用電是單相220V,用變壓器進行轉換,以下設計是否可能導致三相不平衡發生?
另變壓器計算我這樣計算是否正確:220*3(負載所需電流)*1.5(系數)=990,所以我選擇1000VA的變壓器


這們算容量肯定沒問題的!如果負載沒有起動電流之類的,這個系數足夠了!!
tathui
機械工
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1438 個
工控威望: 11734 點
下載積分: 6834 分
在線時間: 670(小時)
注冊時間: 2016-04-28
最后登錄: 2025-07-25
查看tathui的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2017-06-11 12:36
這樣取電好處多多……雖然要多花一點小錢
隔行如隔山
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 又嫩又硬又黄又爽的视频| 色妺妺视频网| 国产农村妇女高潮大叫| 三级视频国产| 各种少妇正面bbw撒尿| 国产福利视频| 成人影视国产在线| 欧美真人性野外做爰| 国产一区二区精品久久| 亚洲国内自拍愉拍| 日韩精品无码视频一区二区蜜桃| 少妇无码一区二区二三区| 精品国产三级a∨在线无码| 豆国产95在线 | 亚洲| 亚洲熟妇少妇任你躁在线观看无码| 亚洲最大无码av网站观看| 精品无码三级在线观看视频| 福利区在线观看| 日韩精品一区二区午夜成人版| 性开放的欧美大片| 亚洲精品乱码久久久久蜜桃| 级r片内射在线视频播放| 五月天影院,久久综合,| 狠狠色丁香久久婷婷综合图片| 国产特级毛片aaaaaaa高清| 一区二区三区无码不卡无在线| 无限看片在线版免费视频大全| 45分钟免费真人视频| 国产成人av三级在线观看按摩| 国产亚洲精品久久久久久| 免费人成在线观看播放a| 欧美熟妇色ⅹxxx欧美妇| 久久99国产综合精品| 久久国产亚洲精选av| 国精产品一区一区三区免费视频 | 午夜福利视频一区二区手机免费看| 中文人妻无码一区二区三区 | 国产精品久久香蕉免费播放 | 各处沟厕大尺度偷拍女厕嘘嘘| 超级碰97直线国产免费公开| 欧美性猛交aaaa片黑人|