91黄动漫 I 欧美 日韩 国产 成人 在线 I a级成人毛片 I 农村黄色片 I 男生捅女生的肌肌 I 精品99一区二区三区 I 妃光莉av I 日日夜夜操操 I 性中国古装videossex I 久久不卡av I 美女高潮动态图 I 极品美女开粉嫩精品 I 牛牛精品一区二区 I 91精品福利视频 I 成人刺激视频 I 91国内精品视频 I 中国一级特黄毛片大片 I 校长狠狠挺进校花体内小说 I 欧美激情黄色片 I 欧美久久久一区 I 爱豆国产剧免费观看大全剧苏畅 I 麻豆国产人妻欲求不满谁演的 I 亚洲一区二区在线免费观看视频 I 国产超碰av人人做人人爽 I 精品国产第一国产综合精品 I 久久免费看av I 欧美一区二区三区白人 I 国产精品夫妻激情 I 校花被肉干高h潮不断 I 欧美最猛黑人xxxx黑人表情 I 国产欧美日韩一区二区搜索 I 极品女神露脸呻吟啪啪 I 人人天天久久 I 亚洲动漫在线 I 日本91福利区 I 五月天 桃色 开心 I av在线免费观看国产 I 男人添女人的免费视频 I 夜夜穞天天穞狠狠穞

努力學工控
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 2035 點
下載積分: 25166 分
在線時間: 571(小時)
注冊時間: 2017-03-27
最后登錄: 2025-12-04
查看努力學工控的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-09-19 13:44
現有4個伺服電機,需要1路模擬量輸入,10路模擬量輸出,數字量輸入32點輸出48點。怎么選型,模塊最多掛7個。可是我算下來超過7個模塊了,咋弄???客戶指定西門子的PLC
永恒14
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 327 個
工控威望: 451 點
下載積分: 13983 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2014-12-17
最后登錄: 2023-04-09
查看永恒14的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-19 20:54
2個cpu + 幾個模擬量模塊即可
qcb8888
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 231 個
工控威望: 389 點
下載積分: 2090 分
在線時間: 423(小時)
注冊時間: 2013-03-10
最后登錄: 2025-12-07
查看qcb8888的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-09-20 10:38
用canopen
sz518104
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 871 個
工控威望: 805 點
下載積分: 18599 分
在線時間: 403(小時)
注冊時間: 2009-01-05
最后登錄: 2025-11-18
查看sz518104的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-09-20 11:24
西門子的用PROFINET 總線控制伺服 ,要么用EtherCAT總線控制伺服。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3412 個
工控威望: 21027 點
下載積分: 39544 分
在線時間: 1838(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-12-08
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-09-20 14:06
1200可以搞定
自動化單機,生產線,項目編程調試!
努力學工控
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 2035 點
下載積分: 25166 分
在線時間: 571(小時)
注冊時間: 2017-03-27
最后登錄: 2025-12-04
查看努力學工控的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-09-21 08:46
我想用2臺200SMART PLC,現在的問題通信是用什么做,交換機CSM1277可以嗎?還能連接觸摸屏嗎?沒做過求大神指點迷津。。。
applisggq
愛我中華。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 1346 點
下載積分: 4975 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2017-02-14
最后登錄: 2025-09-16
查看applisggq的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-09-21 11:12
圖片:
4軸控制,看你這要怎么配了,IO點沒有問題,還有多的。
wwqq413
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 101 點
下載積分: 395 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2016-01-22
最后登錄: 2025-10-30
查看wwqq413的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-09-21 17:07
1,要問清楚4個軸具體要求,不是每個設備都要用到高速脈沖輸出,有很多可用伺服電機驅動器內部的功能就能滿足使用。
2,10路模擬量控制是不是有相同性,這要看具體要求,搞清楚工藝再配。
wilbur1977
深圳深動科技
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 189 點
下載積分: 613 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2009-07-11
最后登錄: 2020-03-07
查看wilbur1977的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-10-10 22:46
兩個Smart走S7通訊,但通訊時間和掃描周期相關,非等時時實通訊,最好的方案是S7-1200+V90PN,
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-16572842937.15.4afc9328oI9yqf&id=553223839094