国产一区视频在线观看-国产重口老太和小伙-亚洲v高-中文岛国精品亚洲一区亚-免费a级毛片出奶水-黄网站入口

hzl831018
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 151 個
工控威望: 328 點
下載積分: 2141 分
在線時間: 434(小時)
注冊時間: 2013-03-27
最后登錄: 2025-07-17
查看hzl831018的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-11-24 17:18
三菱FX3U控制J3伺服斷電后可以繼續監控伺服電機移動的數據,具體要怎么做
huiyang
huiyang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 288 個
工控威望: 412 點
下載積分: 996 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2011-06-16
最后登錄: 2025-05-20
查看huiyang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-24 17:21
斷電了你要如何監控?
hzl831018
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 151 個
工控威望: 328 點
下載積分: 2141 分
在線時間: 434(小時)
注冊時間: 2013-03-27
最后登錄: 2025-07-17
查看hzl831018的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-11-24 17:28
引用
引用第1樓huiyang于2017-11-24 17:21發表的  :
斷電了你要如何監控?

意思是斷電后工作臺有人為的移動,伺服控制器安裝有電池,編碼器可以繼續計數,PLC上電后可以自動回到斷電前的位置,不用回原點
secgo
玩多了就更不會玩了~
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1350 個
工控威望: 1606 點
下載積分: 67996 分
在線時間: 219(小時)
注冊時間: 2009-03-06
最后登錄: 2025-07-06
查看secgo的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-11-24 18:40
除非你的編碼器是絕對型編碼器,不然沒辦法
hzl831018
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 151 個
工控威望: 328 點
下載積分: 2141 分
在線時間: 434(小時)
注冊時間: 2013-03-27
最后登錄: 2025-07-17
查看hzl831018的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-11-24 18:49
引用
引用第3樓secgo于2017-11-24 18:40發表的  :
除非你的編碼器是絕對型編碼器,不然沒辦法

我公司有現成的設備是這樣的只是我想搞清楚怎么做
oyiwiw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 267 點
下載積分: 555 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2007-10-21
最后登錄: 2024-06-03
查看oyiwiw的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-11-24 20:03
          把每個軸的歸完零點后當前位置移到斷電保持的寄存器去,等上點后又寫入到每個軸的當前位置的特殊寄存器里去,但是斷電后Table不能受外力推動,否則每個軸的位置就會發生錯亂,最好每個軸都帶剎車,以前用過這種方法,類似絕對編碼器系統。
電工小安子
資深工業自動化電路板維修,專修伺服板,PLC板各種工業控制板
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 395 個
工控威望: 4041 點
下載積分: 5252 分
在線時間: 192(小時)
注冊時間: 2014-09-27
最后登錄: 2024-07-10
查看電工小安子的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-11-25 16:13
3U 和J3很完美的組合,查看J3手冊的絕對值控制篇和后面的程序例子。包你舒服
承接各種工業電路板維修,精修各品牌變頻器,伺服驅動器,開關電源,芯片級維修,價格優惠,歡迎洽談,快手號:工業電路板維修丑哥。
secgo
玩多了就更不會玩了~
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1350 個
工控威望: 1606 點
下載積分: 67996 分
在線時間: 219(小時)
注冊時間: 2009-03-06
最后登錄: 2025-07-06
查看secgo的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-11-27 18:34
說到底就是絕對編碼器,不然就只能用剎車
huiyang
huiyang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 288 個
工控威望: 412 點
下載積分: 996 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2011-06-16
最后登錄: 2025-05-20
查看huiyang的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-11-28 09:05
伺服肯定是用絕對定位做的。發絕對脈沖走位置。停機前可以把當前位置保存下來。上電時 直接走這個位置。 這種情況應該不能在運動中斷電。沒試過。
引用
引用第2樓hzl831018于2017-11-24 17:28發表的  :

意思是斷電后工作臺有人為的移動,伺服控制器安裝有電池,編碼器可以繼續計數,PLC上電后可以自動回到斷電前的位置,不用回原點
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2017-11-28 09:54
呵呵,搞笑了,三菱的編碼器都是單圈絕對式,價格電池盒就可以再斷電情況下記錄軸運動位置,重點是上位控制器要收這個位置信號,如果是-B是總線直接可以讀取,如果是-A的可以用ABS,或者走485
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺

主站蜘蛛池模板: 国产成人精品无码一区二区三区| 午夜在线视频91精品| 综合无码一区二区三区 | 久久国产精品免费一区二区三区| 成人午夜福利视频后入| 97人伦色伦成人免费视频| 成熟妇人a片免费看网站| 人妻丰满熟av无码区hd| 日本japanese丰满多毛| 国精产品999国精产| 日本一卡二卡四卡无卡乱码视频免费| 日韩免费黄色| 播放男人添女人下边视频| 免费无码va一区二区三区| 97久久久久人妻精品区一| 亚洲国产综合人成综合网站| 日本另类αv欧美另类aⅴ| 在线一区视频| 日本一道高清一区二区三区| 久久人人爽人人爽人人片av| 亚洲国产成人无码电影| 国产精品免费观看久久| 欧美日韩国产的视频yw885| 久久亚洲私人国产精品va| 无码熟妇人妻av| 国内精品久久久久久99蜜桃| 亚洲人成网站在线在线观看| 国产av亚洲第一女人av| 亚洲中文字幕久久无码| 老司机性色福利精品视频| 国产福利一区二区三区在线观看| 国产美女口爆吞精普通话| 久久精品无码一区二区软件| 国产精品无码a∨麻豆| 亚洲中文字幕aⅴ天堂| 亚洲中文字幕乱码一区| 真人与拘做受免费视频一| 把插八插露脸对白内射| аⅴ天堂中文在线网| 日韩精品人妻系列无码专区免费| 中文字幕无码肉感爆乳在线 |