91黄动漫 I 欧美 日韩 国产 成人 在线 I a级成人毛片 I 农村黄色片 I 男生捅女生的肌肌 I 精品99一区二区三区 I 妃光莉av I 日日夜夜操操 I 性中国古装videossex I 久久不卡av I 美女高潮动态图 I 极品美女开粉嫩精品 I 牛牛精品一区二区 I 91精品福利视频 I 成人刺激视频 I 91国内精品视频 I 中国一级特黄毛片大片 I 校长狠狠挺进校花体内小说 I 欧美激情黄色片 I 欧美久久久一区 I 爱豆国产剧免费观看大全剧苏畅 I 麻豆国产人妻欲求不满谁演的 I 亚洲一区二区在线免费观看视频 I 国产超碰av人人做人人爽 I 精品国产第一国产综合精品 I 久久免费看av I 欧美一区二区三区白人 I 国产精品夫妻激情 I 校花被肉干高h潮不断 I 欧美最猛黑人xxxx黑人表情 I 国产欧美日韩一区二区搜索 I 极品女神露脸呻吟啪啪 I 人人天天久久 I 亚洲动漫在线 I 日本91福利区 I 五月天 桃色 开心 I av在线免费观看国产 I 男人添女人的免费视频 I 夜夜穞天天穞狠狠穞

九幽冥月夜
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 168 點
下載積分: 6922 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2018-01-03
最后登錄: 2022-06-18
查看九幽冥月夜的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-11-13 14:27
如題,請大神回答下
汪傳福
苦逼的工控人!非標機械設計開發!!電話13689531809
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 618 個
工控威望: 2514 點
下載積分: 704 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2017-03-24
最后登錄: 2024-01-13
查看汪傳福的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-13 21:09
大神級別的提問,沒有人能看明白你的意思?
九幽冥月夜
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 168 點
下載積分: 6922 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2018-01-03
最后登錄: 2022-06-18
查看九幽冥月夜的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-11-14 09:37
軟啟動一般接電機都是角接,如果星接,會有什么后果
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1678 個
工控威望: 1894 點
下載積分: 6537 分
在線時間: 749(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2025-12-08
查看langui的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-11-14 10:03
動力不足,速度降低。輕負載沒有什么問題,重負載會燒馬達。
阿布水和尚
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 120 點
下載積分: 1298 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2018-08-22
最后登錄: 2019-09-23
查看阿布水和尚的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-11-14 11:36
軟啟動的級別一般比電機功率要大一點嗎?
南郭先生
自動化成就工業之美
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 491 個
工控威望: 2634 點
下載積分: 3976 分
在線時間: 1118(小時)
注冊時間: 2011-09-22
最后登錄: 2021-09-26
查看南郭先生的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-11-14 15:11
沒什么后果,除非亂配
九幽冥月夜
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 168 點
下載積分: 6922 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2018-01-03
最后登錄: 2022-06-18
查看九幽冥月夜的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2019-01-24 09:19
我接的,啟動大概5秒后,軟啟動短路。。。
zlcp123
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 4321 點
下載積分: 13692 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2018-09-11
最后登錄: 2025-09-28
查看zlcp123的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2019-01-24 10:10
引用
引用第6樓九幽冥月夜于2019-01-24 09:19發表的  :
我接的,啟動大概5秒后,軟啟動短路。。。

“啟動5秒”說明還在軟啟動過程中,而啟動電流根據設置可以限定到200%到500%之間,如果軟啟動器功率和電機是匹配的(即相等或大一級),那么這個啟動電流對于電機和啟動器都是可以短時承受的。所以你這個情況考慮接線錯誤或者啟動器質量問題。

星接軟起在啟動時是沒有問題的,啟動完畢過一會估計電機就燒了,但是軟啟不會燒的,燒也是燒旁路接觸器。
好久不見啦
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 283 個
工控威望: 429 點
下載積分: 7177 分
在線時間: 175(小時)
注冊時間: 2018-04-30
最后登錄: 2020-05-21
查看好久不見啦的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2019-01-24 21:40
引用
引用第6樓九幽冥月夜于2019-01-24 09:19發表的  :
我接的,啟動大概5秒后,軟啟動短路。。。

應該不會,電機星型接線確認無誤?
軟啟內部就是一可控硅調壓模塊,就算是給全壓,不過是星型啟動罷了,電流也不會太大。
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1235 個
工控威望: 1441 點
下載積分: 3713 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2025-11-25
查看lvpretend的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2019-01-25 12:33
電機星接還是角接與軟起動沒有關系。
額度電壓角接的電機如果星接了,轉矩只有原來的1/3,肯定帶不動負載,電流會比較大,軟啟動會較長時間承受高電流,晶閘管會過溫燒毀。