91黄动漫 I 欧美 日韩 国产 成人 在线 I a级成人毛片 I 农村黄色片 I 男生捅女生的肌肌 I 精品99一区二区三区 I 妃光莉av I 日日夜夜操操 I 性中国古装videossex I 久久不卡av I 美女高潮动态图 I 极品美女开粉嫩精品 I 牛牛精品一区二区 I 91精品福利视频 I 成人刺激视频 I 91国内精品视频 I 中国一级特黄毛片大片 I 校长狠狠挺进校花体内小说 I 欧美激情黄色片 I 欧美久久久一区 I 爱豆国产剧免费观看大全剧苏畅 I 麻豆国产人妻欲求不满谁演的 I 亚洲一区二区在线免费观看视频 I 国产超碰av人人做人人爽 I 精品国产第一国产综合精品 I 久久免费看av I 欧美一区二区三区白人 I 国产精品夫妻激情 I 校花被肉干高h潮不断 I 欧美最猛黑人xxxx黑人表情 I 国产欧美日韩一区二区搜索 I 极品女神露脸呻吟啪啪 I 人人天天久久 I 亚洲动漫在线 I 日本91福利区 I 五月天 桃色 开心 I av在线免费观看国产 I 男人添女人的免费视频 I 夜夜穞天天穞狠狠穞

wenxuehero
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 1042 點
下載積分: 21743 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2018-07-10
最后登錄: 2025-08-08
查看wenxuehero的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-07-15 10:12
選擇準備2臺smart PLC走網絡TCP通信,之間有350米的距離,用5內屏蔽網線是否可以?
penginginten
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 206 個
工控威望: 3510 點
下載積分: 5061 分
在線時間: 198(小時)
注冊時間: 2019-04-08
最后登錄: 2025-11-21
查看penginginten的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-15 10:39
網線超過80米就需要加交換機了,不加交換機你看一下PLC之間的通訊時間是否滿足生產需要。
penginginten
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 206 個
工控威望: 3510 點
下載積分: 5061 分
在線時間: 198(小時)
注冊時間: 2019-04-08
最后登錄: 2025-11-21
查看penginginten的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-07-15 10:42
通訊延時要考慮到里面,對通訊時間要求不高的話,以能通訊上為主
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wenxuehero)
    hfutyqybckzh
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 110 個
    工控威望: 169 點
    下載積分: 2736 分
    在線時間: 140(小時)
    注冊時間: 2019-03-12
    最后登錄: 2024-11-01
    查看hfutyqybckzh的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2019-07-15 11:06
    走光纖吧 穩定點
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wenxuehero)
    avery2233296
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 27 個
    工控威望: 103 點
    下載積分: 3620 分
    在線時間: 9(小時)
    注冊時間: 2019-03-05
    最后登錄: 2025-04-24
    查看avery2233296的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2019-07-15 11:51
    網線的距離不要超過100m
    sarazyn
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 176 個
    工控威望: 411 點
    下載積分: 6859 分
    在線時間: 56(小時)
    注冊時間: 2019-04-03
    最后登錄: 2025-11-01
    查看sarazyn的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2019-07-15 11:57
    網線通訊距離不超過100米,實際使用一般以80米為限。350米中間得加4個交換機,不過會有一定延遲。如果沒法加,或者要求延遲低,那還是用光纖,兩頭加轉換器比較好。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wenxuehero) 現在改使用光釬,加光釬 ..
    sarazyn
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 176 個
    工控威望: 411 點
    下載積分: 6859 分
    在線時間: 56(小時)
    注冊時間: 2019-04-03
    最后登錄: 2025-11-01
    查看sarazyn的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2019-07-15 11:58
    對了,80米是網線本身長度,不是直線距離。
    yk_schzzn
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 40 個
    工控威望: 136 點
    下載積分: 7772 分
    在線時間: 307(小時)
    注冊時間: 2016-11-26
    最后登錄: 2022-08-12
    查看yk_schzzn的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2019-07-15 14:04
    加一對光貓,便宜又穩定。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wenxuehero)
  • Q183996768
    wenxuehero
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 41 個
    工控威望: 1042 點
    下載積分: 21743 分
    在線時間: 129(小時)
    注冊時間: 2018-07-10
    最后登錄: 2025-08-08
    查看wenxuehero的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2019-07-15 15:26
    謝謝各位。